99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机控制原理图
10KV高压电动机
启动时综保反映出来三相电流不平衡,而运行电流是平衡的...
答:
电机
启动时启动电流超出了电流互感器的量程,电流互感器的二次电流不能准确的反映出三相启动时的电流!
请教:如图所示电路可对
电动机
实现哪种
控制
,分布骤简述动作流程及
原理
...
答:
22
2300kw,
10kv高压电机
,电流怎么计算,电缆怎么选取?
答:
电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×
10
000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
一般6~
10kV控制
回路中电流是多少,断路器在控制回路中的电流又是多少...
答:
如果储能元件是串激
电动机的
话,其功率在几十到一二百瓦之间,电流会在一安上下,加上其它如分合闸线圈\指示装置\中继\时继等的电流,一般在几百毫安级,一共也不过一二安的样子;如果是合闸线圈直接合闸的话,此时
控制
回路分为控母和合母,控制母线上的电流和上面差不多,合闸母线上的电流在合闸时可能在...
10kv高压电机
,低电压保护设定值为48秒/200ms,pt变比10000/100v,因受...
答:
低电压设定是48v吧?折算到一次侧是4800v。低电压保护在雷击时一般不会动作。
电压
10kV电机
功率是1400kW的额定电流怎样计算。
答:
答案是85.09A。以下是计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/ηI→电动机额定电流;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的
额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0...
一台
10KV
的630KW的高压
电机
,它的定子和转子对地绝缘分别是多少兆欧,应...
答:
10KV
的应在500兆欧左右,一班用2.5KV高压发生器或升压器测量
三相绕线转子
电动机
调速
原理
答:
在转子回路串接电阻,启动时通过
控制
器或接触器逐步切除电阻,到最高档时电阻完全切除,也就是说在四档时,三组电刷被接触器触头短接,当然也就不会有电压,此时转速最快,电阻一般为星形不平衡接法。检修时用钳型电流表测量转子三相电流,电流有无,平衡否。以此可判断转子是否断路、电刷、电阻、接触器...
10kv
配电系统,高压柜中的电流互感器为什么装2个,低压柜中装3个_百度知...
答:
至于怎么反映,这个这里说不清,要看电流互感器的接线方式 :有两相不完全星形接法、两相电流差接法、 装两个CT 判断出另一相电流的
原理
就是三相平衡系统 三相电流和为零 这也是为什么楼下的没有一针见血的回答到点子上的原因,当然互感器的也是有计量作用的,他们的说的都有道理,不过都没...
10KV电机
发出的电要升压到220kv,需要几个变压器,变压器的联结方式是...
答:
如果没有其他电压要求,可以一台变压器直接升压到22
0kV
。变压器连接方式一般采用Y/Nd-11
棣栭〉