电流互感器一次电流(A) 150 75 50 30 15
绕线匝数 1 2 2 5 10
互感器的电流比是150A/5A,用于电流只有75A的场所,将导线在互感器中绕两圈,2*75=150A,互感器二次侧电流为5A,此时的表应选75A/5A.
用于电流只有50A的场所,将导线在互感器中绕两圈,2*50=100A,互感器二次侧电流为5A*2/3=3.3333A.此时的表应选75A/5A.
用于电流只有30A的场所,将导线在互感器中绕5圈,5*30=150A,互感器二次侧电流为5A ,表应选30A/5A.
用于电流只有15A的场所,将导线在互感器中绕10圈,10*15=150A,互感器二次侧电流为5A, 表应选15A/5A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考