互感器电表怎么看度数?

如题所述

  
  互感器电表这样看度数:
  实际用电量=互感器电表的读数x互感器变比
  比如互感器变比为300/5,电表读数100(kwh)
  实际用电量就是60*100=6000(kwh)
  互感器电表是指带电流互感器的电度表,一般用于大功率电量的计量。互感器电表实际是通过测量较小电流侧的用电量,得到较大电流侧的用电量。
  电流互感器原理是依据变压器原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-13
  直流法
  用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性。
  1.K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。

  交流法
  补偿量如下:
  Δf=Nx/(N2-Nx)×100%
  匝数补偿
  只对比差起到补偿作用,补偿量与二次负荷和电流大小无关。补偿匝数一般只有几匝,匝数补偿应计算电流低端二次阻抗最大时,和电流高端二次阻抗最小时误差。对于高精度的微型电流互感器匝数补偿那怕只补偿1匝,就会补偿过量。这时可以采用半匝或分数匝补偿。但是电流互感器的匝数是以通过铁芯窗口的封闭回路计算的,电流互感器的匝数是一匝一匝计算的,不存在半匝的情况。采用半匝或分数匝补偿必须采用辅助手段如:双绕组、双铁芯等。辅助铁芯补偿对比差、
  角差都起到补偿作用,但辅助铁芯补偿的方法制作工艺比较复杂。电容补偿,直接在二次绕组两端并联电容就可以。其对比差起正补偿作用,补偿大小与二次负荷Z=RiX中X分量成正比,与补偿电容大小成正比;对角差都起到负补偿,补偿大小与二次负荷Z=RiX中R分量成正比,与补偿电容大小成正比。电容补偿是一种比较理想的补偿方法。在微型精密电流互感器中,一般二次绕组直接接运放的电流/电压变换,其二次阻抗基本为0,此时电容补偿的作用就比较小。一般可以在电流/电压变换阶段增加移相电路可以解决角差问题。用户可以根据电流互感器出厂时所带的该互感器的检验报告中检验误差数据进行调整计算移相电路。
第2个回答  2015-03-28
你好,按照互感器的倍率计算,比如
100:5互感器穿一匝倍率计算是。
100/5/1=20倍。
穿二匝倍率计算是
100/5/2=10倍。
以此类推
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。追问

你好!请教用电量20个千瓦需要装互感器电表吗?

追答

不需要,可以用直通表。

追问

谢谢!我们这里物业要求我们要装互感器,负载三相电流如果不均衡有影响没有?

追答

可以,没有影响

追问

谢谢

追答

兄弟给个采纳好么😊

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2021-01-02

互感器电表度数你真的会看吗,我来教你怎么计算

第4个回答  2015-03-28
上月读数一本月读数=用电数X互感器(倍数)=实际用电数。追问

怎么看互感器倍数?

相似回答