工业用电负荷100千瓦,需配多大的铝线。

车间三相设备用电,考虑同时开启同时运转。需多大铝线
我说的是铝线,还有能请告诉简单的换算法吗

负荷100 kW线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)70平方毫米就够了(长期载流电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。
如果用3芯或3+1铝芯聚氯乙烯和护套电缆VLV在空气中需要120平方毫米(207A),即VLV 0.6/1kV 3X120+1X70。也可以考虑95平方毫米的交联电缆YJLV 0.6/1kV 3X95+1X50(在空气中216A)。
多项供您参考选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-20
三相动力 电流值 基本上就是 容量 *2 就可以了

10 下五,1 0 0 上二。 2 5 、3 5 四三界。 7 0、95 两倍半。 穿管、温度八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 l20 150 185.......。
“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
第2个回答  2012-07-20
线路短用3*70+1*35的就可以 线路长的话 考虑到电压降建议放大一级3*95+1*50 希望帮到你 我说的就是铝线呀 估算嘛照口诀算 十下五百上二 二五三五四三界 忘了后面是什么了呵呵