99问答网
所有问题
请问电压互感器JDZX10 10中5个绕组中的第一个N代表的是什么?又如何接线的呢N和n又什么关联呢 N n a dn da
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-02
A、N是原边绕组。A在绝缘磁柱的顶部,因此,下边只有5个接线柱。
a、n是计量绕组,da、dn是保护绕组。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBjtjvvjj.html
相似回答
JDZX10
-
10电压互感器
说明书
答:
a与n是二次
绕组的
首和尾,ba与bn是另外一个二次绕组的首和尾,N接地要甩开。测一次对二次及地绝缘,和二次对一次及地绝缘。
电压互感器jdzx
9-
10
10/√3/0.1/√3/0.1/3
什么
意思
答:
10表示原边额定电压1kV。0.1表示
第一个
副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量。0.1表示第二个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,常用于给仪表供电。
电压互感器JDZX10
-10 10/√3/0.1√3/0.1√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 60/6...
答:
JDZX10
-
10是互感器的
型号,具体怎么分的,要看国标。10/√3一次电压 0.1√3 0.1√3 0.1/3 这三个是三
个绕组的
二次电压,0.2 0.5 3P是这三个绕组的准确级。60/60/100VA 是这三个绕组的容量
电压互感器
jdzj-
10
q和jdz-10q的区别
答:
第一个字母J:电压互感器(L:电流互感器)第二个字母D
:单相(S:三相)第三个字母Z:浇注(J:油浸)10:额定电压等级1万伏 以上这些一般我们都知道,所以LZ要问的当然不是这些。第四个字母J的意思是接地保护,很奇怪吧,为啥不是E或P?我也不知道,反正就是这个意思。
高压10KV的
电压互感器
3只 型号
JDZX10
-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3 接法...
答:
单相
电压互感器
用在相与相之间,额定电压没有根号3,二次额定电压是100V。用在相与地之间,额定电压有根号3,二次额定电压是57•7V。一般来说,V/V接法的单相互感器是接在相与相之间,星形接法的是接在相与地之间。
电压互感器
被击穿有那些原因 型号:
JDZX
9-
10的
答:
击穿基本上是一次输入电压过高,或一次与二次之间的绝缘不够。
JDZX
9-10属于半绝缘
互感器
,如果你的互感器一次侧N端未接地,会造成绝缘击穿,且高压会串入二次回路,非常危险。
电压互感器
二次相间短路几分钟能把PT烧坏吗?假如PT
第一个
计量
绕组
短
答:
运行
中的电压互感器
二次侧绕组不允许短路。电压互感器二次侧所通过的电流由二次回路阻抗的大小来决定,当二次侧短路时,将产生很大的短路电流损坏电压互感器。为了保护电压互感器,一般在二次侧出口处安装些熔断器或快速自动空气开关,用于过载和短路保护。在可能的情况下,原边也应装设熔断器以保护高压...
请问如何
选择
JDZX10
-6B
电压互感器的
一次高压保险
答:
JDZX10
-6B
电压互感器的
一次高压保险有2种,一种为0.2A,一种为0.5A。常规选0.5A,如果线路电压经常不稳定,建议选0.2A。因为电压互感器为线路中薄弱环节,电压波动容易引起故障0.2A可以使故障发生时,保护更快捷一些。
10kV
电压互感器的
局部放电怎么解决?是浇注的
答:
1、检查外表面是否脏污,引起放电,若是清扫外表面;2、若无,检查是否有匝间短路情况,可测量
绕组的
直流电阻,与出厂值是否有变化,若无出厂值,可和其他相进行比较,同一厂的产品数值应当接近。3、若无,打耐压看有否放电现象;4、若无,检查二次接线,是否是二次线虚。
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电压互感器的高压绕组
电压互感器一次绕组
三绕组电压互感器
电压互感器为什么不能短路
电压互感器额定电压
电压互感器接线方式
电流互感器的接线方式
10kv电压互感器变比是多少
相关问题
电压互感器da和a次级有什么不同
电流互感器LZJC-10G/0.5/10P10中的0.5和1...
电压互感器jdzx9-10 10/√3/0.1/√3/0.1...
JDZX10-10三组变比是什么意思
电压互感器JDZX10-10 10/√3/0.1√3/0.1...
JDZX10-10电压互感器通电半小时后烧毁,是什么原因
高压10KV的电压互感器3只 型号JDZX10-10 10/...
电压互感器的变比为10/√3/0.1/√3与变比为10/0....