第1个回答 2012-07-22
400V你这供电是不合理了,超过供电范围了,是10KV的没有问题。你若是400V供电,你的供电功率230-250KW电流约500A最小用630平方,但最大一台电机不能超过95KW。要是10KV供电用35平方电缆就可以了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-07-22
把变压器移近一点,尽量靠近负荷中心,如果实在不行的话可以考虑用660V供电,那得看你的供电情况和用电情况而定,但按你提的方案是不合理。如果确实要用得用630—800平方的铝线,还有就是接头的地方一定要接好要不然很容易出问题。
第3个回答 2012-07-22
240平方的铝线。在每个大负荷处采用就地补偿来降低无功电流。用10KV供电如果用户比较分散成本就比较高了。