功率100千瓦,距离变压器400米,需要多大型号的铝线?

电线裸露在空气中,希望专业人士给于讲解,写出换算的公式,同时铝线能够承受多大的温度!谢谢了 ! 我的分值不多,望原谅啊! 很急!
机子启动后电压最低可达到340V,有没有解决的办法!

远距离输送电流要考虑发热条件,还要考虑电压降或电压损失,才能确保负载造成运行。
确定电压降或电压损失要计算线路电阻,电阻公式:
R=ρ(L/S)
R=电阻 ρ=电阻率(铝电阻率=0.029) L=线的长度 S=线的截面
三相380V电压100KW负载额定电流180A左右。
按发热条件应该选用50平方毫米的铝线或钢芯铝绞线。
用电压降或电压损失验证:
电压降U=电流Ix电阻R
50线距离400米时的电阻:
R=ρ(L/S)=0.029×400/50=0.116(Ω)
电压降:U=Ir=180X0.116≈21(V)
380V电压到400米,额定负荷时的电压:380-21=359(V)

如果起点电压经常是380V以上,负载不经常超额定运行,负载电压也经常会在359V以上,完全可以满足正常运行要求。

如果起点电压经常是380V以下,负载经常超额定运行,负载电压也经常会在359V以下,属于低电压运行,对设备不利,浪费能源,应考虑使用70平方毫米的铝线或钢芯铝绞线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-20
功率100千瓦如果是动力电压的话是380V 可以算出理论电流270左右。也就是说铝线承受的电流最小为270。如果电压不是这个可以自己算一下(这是在绝对零度,热稳定条件下,就是不考虑电阻热损耗的情况下。)
参考
铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量。
150平方毫米时,算得载流量为300安。

当然还得看线是不是得有高温和穿管还是埋地,这影响到散热。400M距离不是很远。
您可以参照资料选择。
铝线的规格 总体截面积 不要超过150平方MM即可。太大浪费。
损耗电压变低。要不然就安装两个变压器吧。末端升压。

参考资料:http://baike.baidu.com/view/586054.htm

第2个回答  2010-06-20
用120平方的铝线才能保障电机的正常工作, 但是线路损耗太大,一天按工作8小时算,线损接近100度电!一个月线损达3000度,一年的损耗达3万多度电,这是一笔巨大的损失!建议10千伏供电安变压器为好,
第3个回答  2010-06-20
不知你的功率是电机还是其它设备,不一样的,如果是三相电动机,最低选120平方导线,否则启动困难。
相似回答