变压器距离1000米,100个千瓦要多大型号的铝线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-03
以变压器输出端电压400V算,若允许末端电压10%(360V)时,末端线与线电压降为38V,每根导线电压降:U=19V
100KW的额定负载电流:I≈195A
距离:L=1000米
铝线电阻率:ρ=0.0283
计算每根铝线电阻值:
R=U/I=19/195≈0.097(Ω)
需铝线截面:
S=ρ×L/R=0.0283×1000/0.097≈292(m㎡)
相似回答
变压器距离1000米,100个千瓦要多大型号的铝线?
答:
100个千瓦电流:I=100/1.732*0.38*0.8=189.9A
电压降不能大于△U=5%*380=19V 铝线面积S=pLI/△U=0.028*1000*189.9/19=279.8平方毫米(可选用2根150平方铝线)
变压器距离1000米,100个千瓦要多大型号的铝线?
答:
三相电,单芯线架空
,铝线
要400平方毫米。
距离变压器1000米,
380v.
100个千瓦需要多大型号的铝线
答:
以
变压器
输出端电压400V算,若允许末端电压10%(360V)时,末端线与线电压降为38V,每根导线电压降:U=19V
,100KW的
额定负载电流:I≈195A,
距离
:L=
1000米,铝线
电阻率:ρ=0.0283 计算每根铝线电阻值:R=U/I=19/195≈0.097(Ω)需铝线截面:S=ρ×L/R=0.0283×1000/0.097≈292(m...
380输送100千伏安
变压器,1000米
远,全部用完,最小
铝线要多大?
答:
至少要150平方铝线
,三相四线380v输送。
距
变压器
1公里用电负荷
100KW要用多大的铝线
或铜线?
答:
实际用500或550mm²铜线
用铝线
的0.6倍 543X 0.6=325mm²实际用300或360mm²电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的
距离
(
m
)C——常数
,铝线
单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12...
线路有
1000米
左右
,要
保证4个100瓦的电灯正常照明
,用多大
平方
的铝线
或铜...
答:
用10平方或16平方
铝线
可以的,这个可以保证4个
100
瓦的电灯正常照明
变压器距离
2000米!
100千瓦要
用多少平方
的铝线?
答:
如果是动力负荷为主的,工作时电压降应小于7%。需选用700平方以上
的铝
芯线缆(计算从略),或用一根400平方,一根300平方的铝芯电线并联使用。这是很不经济的。建议:最好是就地申请用电,就近架设。
距离变压器1000
多米生活用电要用多少平方的电线?
答:
从经济上考虑就一定是用铝线的啦
,1000
多米,如果你没有空调或其它大功率的设备,平常最大负荷就是一个电饭煲做饭的时候,那么最大电流就是5A。那就用16平方
的铝线,
电压损耗=1000/35/16X5=8.9V。用16平方的线最大负荷可以使用2.2KW,超过这个功率就电压损耗过大,电器不能正常工作 ...
1000米
米200
个千瓦用多大的铝线
答:
答案是32.12(瓦)。计算方法如下:
1000米铝线
16平方毫米铝线的直流电阻是1.78欧.总阻=负载50欧+线阻1.78欧=51.78欧.电流=220伏/51.78欧=4.249安.导线压降=4.249*1.78=7.56伏.线损=7.56*4.249=32.12(瓦).线损或网损指的是以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导...
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器的安全距离是多少
变压器安全距离多少米
10千伏变压器安全距离
变压器间距离是多少
变压器的安全距离
10kv变压器安全距离
变压器的型号有哪些
非晶合金变压器的型号
相关问题
距离变压器1000米,380v.100个千瓦需要多大型号的铝...
变压器距离2000米!100千瓦要用多少平方的铝线?
距离变压器大概100米,4台电机100千瓦的,要用多大平方的...
离变压器1000米用电是80KW需要多大铝线?
我的变压器1000kva,距离电机100米,电流大约1200...
功率100千瓦,距离变压器400米,需要多大型号的铝线?
1000米距离,需用电1000W,需要多大的铝线
380v变压器到用电器1000米,用电器用50千瓦,用多少平...