我现在用的是单相4x300平方的铝线 ,变压器输出电压410伏,可到电机的电压才365伏。请问是怎么回事?谢了
追答压降会这么大,你指的是每相用4*300=1200平方的铝线吗,三相共12根电缆吗,你的电缆有没有穿管,有没有同一相电缆穿在一根金属管内;还有你的电压是在带电机运行的情况下测到的吗
追问我用的4*300=1200平方铝线,三相共12根电缆,电缆没有穿管,是并排架空,空载时变压器410伏,负载时变压器395伏,电机端365伏。压降太大了,是否跟铝线的亏方和杂质有关。怎样解决?急求方法,谢谢!
追答1、变压器升档位,适当提高变压器电压
2、在电机侧增加补偿电容,降低线路电流(不知你的电机的功率因数怎么样)
3、更换为优质铜芯电缆
我用的4*300=1200平方铝线,三相共12根电缆,电缆没有穿管,是并排架空,空载时变压器410伏,负载时变压器395伏,电机端365伏。压降太大了,是否跟铝线的亏方和杂质有关。怎样解决?急求方法,谢谢!
追答和铝线的品质可能没有多大关系,如果是线的问题,线应该要发烫。
可能的原因有:
1、铝线实际没有300mm²;2、铝线和变压器接头、和设备的接头处理不好,压降太大;3、变压器的分接开关接触不良,压降过大。
建议你把变压器和线路作一次接触电阻测量(加大电流),就可以检查出薄弱环节,找出原因。