我的变压器1000kva,距离电机100米,电流大约1200安,请问该用多少平方铝线。

如题所述

第1个回答  2012-05-09
应该是低压电机吧,功率有点大,如果采用铝线,建议采用单芯的,这样施工时方便些,不过在穿管时要注意,不能单相电缆穿钢管哦,如果采用普通的聚氯乙烯电缆,且空气中敷设,则建议每相最少需要2根500平方的铝芯线;追问

我现在用的是单相4x300平方的铝线 ,变压器输出电压410伏,可到电机的电压才365伏。请问是怎么回事?谢了

追答

压降会这么大,你指的是每相用4*300=1200平方的铝线吗,三相共12根电缆吗,你的电缆有没有穿管,有没有同一相电缆穿在一根金属管内;还有你的电压是在带电机运行的情况下测到的吗

追问

我用的4*300=1200平方铝线,三相共12根电缆,电缆没有穿管,是并排架空,空载时变压器410伏,负载时变压器395伏,电机端365伏。压降太大了,是否跟铝线的亏方和杂质有关。怎样解决?急求方法,谢谢!

追答

1、变压器升档位,适当提高变压器电压
2、在电机侧增加补偿电容,降低线路电流(不知你的电机的功率因数怎么样)
3、更换为优质铜芯电缆

第2个回答  2012-05-09
如果你用的是4根300mm²的铝线,每相有1200mm²,
电阻R=ρ(L/S)=0.029(100/1200)=0.0024Ω
单相压降损失=IR=1200X0.0024=2.9V 线电压损失6V

如果你是用电缆,要4根电缆并联使用,要每一根电缆都同时通过三相电,不能一根电缆4根线都通一相电,这样会产生严重的涡流。追问

我用的4*300=1200平方铝线,三相共12根电缆,电缆没有穿管,是并排架空,空载时变压器410伏,负载时变压器395伏,电机端365伏。压降太大了,是否跟铝线的亏方和杂质有关。怎样解决?急求方法,谢谢!

追答

和铝线的品质可能没有多大关系,如果是线的问题,线应该要发烫。
可能的原因有:
1、铝线实际没有300mm²;2、铝线和变压器接头、和设备的接头处理不好,压降太大;3、变压器的分接开关接触不良,压降过大。
建议你把变压器和线路作一次接触电阻测量(加大电流),就可以检查出薄弱环节,找出原因。

第3个回答  2012-05-10
电压损耗=100/35/300X1200=11V,变压器在满载时的电压损耗是5%=410X5%=20.5V,所以理论计算的电压损耗=11+20.5=31.5V。你的实际电压损耗=410-365=45V。给你说一下,300平方的铝线是安全载流量是600A左右,出现这么大的电压损耗是导线不够大造成的。
第4个回答  2012-05-16
1)变压器一次侧接线也不容忽视;2)如果负荷量基本不变的话,调整变压器初级连接片至9750或者9500位置。