电线 电缆敷设检验批质量验收表

做消防电线资料时,有电线 电缆导管敷设检验批质量验收表,还有隐蔽,但是没有电线的敷设检验批呢?这是为什么?还是说不用做电线的,只做电线导管的

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表
GB 50303-2002(Ⅰ)室内
 
    GD2406032        
   
  单位(子单位)工程名称  
  子分部(系统)工程名称 电气照明安装工程
  验收部位、区、段 XX层顶板
  安装单位 XXXX 项目经理(负责人) XX
  施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
  施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录
  主


目 1 金属导管、金属线槽的接地或
接零 第14.1.1条 √    
  2 金属导管的连接 第14.1.2条 √  
  3 防爆导管的连接 第14.1.3条 /  
  4 绝缘导管在砌体剔槽埋设 第14.1.4条 /  
  一般项目 1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条 √    
  2 金属导管的防腐 第14.2.4条 √  
  3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第14.2.5条 /  
  4 暗配管的埋设深度,明配管的 固定 第14.2.6条 √  
  5 线槽固定及外观检查 第14.2.7条 /  
  6 防爆导管的连接、接地、固定和 防腐 第14.2.8条 /  
  7 绝缘导管的连接和保护 第14.2.9条 √  
  8 柔性导管的长度、连接和接地 第14.2.10条 /  
  9 导管和线槽在建筑物变形缝处的 处理 第14.2.11条 √  
  安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)   施工班组长  
  主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。
 
  项目专业质量检查员:   2011年7月14日
  监理(建设)单位验收结论  
 
  专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):   年 月 日
希望对你能有所帮助。追问

我知道这个表,我的意思是消防电线敷设需要做哪个表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-15
电线电缆导管敷设做完后,再做电线导管穿线检验批。追问

没有电线电缆检验批吗

相似回答