电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表doc电子板

如题所述

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程
检验批质量验收记录 DQ3.1.4
工程名称 检验批部位 项目经理
工程施工
单位名称 江苏省建设集团公司 分包项目经理 专业工长
分包单位 施工执行标准
名称及编号 GB50303-2002 施工班组长
序号 GB50303-2002的规定 施工单位
检查评定记录 监理(建设)
单位验收记录
主 控 项 目 1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢套管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当无设计要求时,金属线槽全长不少于2处于接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间的连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其结合面应严密。
4 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
一 般 项 目 1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50-80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。
3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合提示表的规定要求。
4 金属导管内外壁应防腐处理,埋设于混凝土的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm
一 般 项 目 6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150mm~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合提示表的规定。
7 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。
8 防爆导管敷设应符合下列规定:
1 导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。
2 安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处应做防腐处理。
9 绝缘导管敷设应符合下列规定:
1 管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;
2 直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;
3 当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;
4 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。
10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;
2 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头,复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完好无损;
3 可挠性金属导管盒金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
11 导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。
施工单位
检查评定结果
符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论

电气监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-30
电线、电缆穿管和线槽敷线
分项工程检验批质量验收记录 DQ3.3.2
工程名称 检验批部位 项目经理
工程施工
单位名称 分包项目经理 专业工长
分包单位 施工执行标准名称及编号 施工班组长
序号 GB50303-2002的规定 施工单位
检查评定记录 监理(建设)
单位验收记录
主控项目 1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
一般项目 1 电线 、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线 、电缆后,管口应密封。
2 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,既保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用A相-----黄色、B相-----绿色、C相-----红色。
3 线槽敷线应符合下列规定:
1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;
2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;
3 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。
施工单位
检查评定结果

项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论

监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日