一、喷淋管的布置过程中,喷头的间距要求不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米;
二、最大间距:
1、喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.
2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.
3、喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米.
4、喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米.
5、边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
扩展资料:
一、喷淋管与喷淋头设计:
1、根据设计流量,按照标准GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。
2、一般说来,对于中危险级:DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头,对于轻危险级,可适当放宽。
3、以正方形布置,喷头之间的最大间距3m-3.6m为宜(确切数据要根据场所性质、喷水强度而定),最小间距不应小于2m(距离过小,喷头爆裂后喷水降温,导致周围喷头不能爆裂,影响灭火效果)。
二、产品特性:
1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。
2、稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好。
4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
6、耐热性能好,耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。
7、固化收缩率小,一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一,其线胀系数也很小,一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大。
参考资料:百度百科-喷头
参考资料:百度百科-消防喷淋管