99问答网
所有问题
发电机并机后负荷分配不均咋办?
两个沃尔沃同功率发电机,调压板坏过换了以后没在调,是否还得调一下?具体说一下。谢谢1
举报该问题
推荐答案 2012-07-28
可以增加负荷低的发电机的转矩,使发电机的出力(有功功率)增加,并同时调节励磁电流以调节无功功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eB77jBXt7.html
其他回答
第1个回答 2012-07-28
调整原动机的输出功率。
调压是调整发电机输出电压的,与有功无关。只有调节原动机的输出功率才能调节有功,比如:调节汽轮机的进汽量调节有功。
第2个回答 2012-07-28
无功不匀调节励磁电流,有功不匀调节原动机的变速机构。
相似回答
二台功率不一样的
发电机
并联运行怎么保证
负荷分配
答:
1、要定期维护机组
,特别是定期为机组做负荷试验时,对比单台机组的空载电压,静态和动态电压调整率,突加突卸负荷时的动态频率调整率、恢复时间以及动态电压调整率、恢复时间,尽量根据实验报告做二次调整,使其上述参数接近。这一点很重要。2、两车并车后,应立即根据功率表对柴油机调速进行有功分配,...
潍柴
发电机
电压正常并车后电流两台偏差很大是啥原因?
答:
1)
要是无功负荷分配不均---先调节二台发电机的励磁电流---电流大的减少励磁电流,电流小的增大励磁电流,注意:调节时保持电压不变
。---要是负荷变化时二台发电机的电流偏差很大---那就要调节励磁调节器调差系数(调节调差电位器),使它们的励磁特性接近。2)要是有功负荷分配不均---先调节二...
两台
发电机
并列后,其中一台全
负荷
,另一台0负荷,负荷全部转移到一
答:
把负载的励磁电流缓慢调小,0负载的励磁缓慢调大,使得负载平衡即可.
船用柴油机各缸
负荷分配不均
的原因有哪些?怎么调整?
答:
1)航行中,如果时间紧迫,要求尽快恢复航行而又无法在极短时间内修复时,
可采取将增压器转子锁住的应急措施,用专用工具在涡轮端将转子轴卡死
,使其不能转动,重新起动柴油机运转——叫锁住转子后运行法.2)如果仍需运行较长的时间,而又有较充裕的时间进行处理时,可采取在最短的时间内将增压器转子拉出,并用专用盖板将...
船用两台
发电机
并列运行时,用
负荷
是功率因数差别大,调整后在大负荷时...
答:
二台
发电机
的励磁调差系数不一致。
两台
发电机组
并联常见什么问题
答:
满足大
负荷
或不间断供电要求时,往往需要将两台或多台机组并联运行。机组并联运行中,常出现功率
分配不均匀
现象,过度功率分配不均匀将会严重影响电站系统运行的安全性和可靠性,且会对
发电机组
产生严重危害。两台发电机组并联,首先要将两台
机组的
空载电压、调压特性调整到完全相同,这是保证两台机组无功功率完全...
发电机并
车
后负荷不
转移
答:
两台
发电机并
车产生
负荷
是由于发电机输出功率小于站用电功率。解决方法是增加负荷低的发电机的转矩,使发电机的出力增加,并同时调节励磁电流使它们的励磁特性接近。
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时三相电流
不平衡
不明显加...
答:
2、解决三相
负荷
电流
不平衡
的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理
分配
每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对...
发电机
并网后为什么电压还不同呢?
答:
系统中的
负荷分配不均
。如果系统中有多台
发电机
并网运行,各台发电机的负荷分配可能不均匀,导致各台发电机的电压不同。为了解决这个问题,需要调整各台发电机的无功功率输出,以及通过集控中心进行统一的负荷分配控制。系统中存在故障或干扰。如果系统中存在短路、接地故障、谐波干扰等情况,都可能导致系统...
大家正在搜
发电机带负荷就掉电压
发电机过负荷
发电机负荷
发电机甩负荷
发电机过负荷现象及处理
发电机甩负荷怎么处理
发电机加减负荷原理
发电机超负荷
发电负荷
相关问题
发电机三台电流分配不匀是什么问题
两台发电机并车运行负荷分配不均何原因
两台并列运行发电机无功负荷的分配是由什么决定的
发电机刚刚并网时负荷的增加由谁控制,如何控制?
发电机并车后负荷分配器不停动作
发电机并网后,初始负荷应带多少合适啊?
潍柴发电机电压正常并车后电流两台偏差很大是啥原因?
汽轮发电机加不上负荷是怎么回事