发电机变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时三相电流不平衡不明显加负荷后

如题所述

造成三相负荷电流不平衡的主要原因
 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。
2、解决三相负荷电流不平衡的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度造成的电气事故和电气水灾。
3、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答