99问答网
所有问题
当前搜索:
为什么要发电机出口断路器
发电机出口断路器
是
什么
答:
发电机出口断路器是一种特殊的断路器,用于在发电机出口处提供保护和隔离功能
。发电机出口断路器的主要作用是在发电机出现故障或异常情况时,迅速切断发电机与电力系统的连接,
以防止故障扩大或损坏设备
。它能够在短时间内承受高电流和短路容量,确保电力系统的稳定运行。此外,发电机出口断路器还具备过载保护...
发电机出口断路器
和普通断路器的区别
答:
发电机出口断路器的作用是发电机和电网之间的一个可以控制的断开点,隔离发电机故障,发电机并网运行的操作
,位于发电机和升压变压器之间,原理和普通断路器没有太大区别,只是由于发电机的故障时,直流分量较大,在设备选型时,要考虑直流分量的影响,而且要求发电机断路器动作时间很短(为了快速隔离故障)。
小发电机
需要发电机出口断路器
吗
为什么
答:
发电机出口断路器是用于保护发电机和电气设备的保护装置
,在电路过载、短路异常情况下自动切断电路,保护设备和人身安全。发电机出口断路器
防止发电机过载、短路而损坏
,保护连接在发电机上的电气设备,避免因为电路故障而造成人身伤害和财产损失。断路器是一种用于保护电路和电气设备安全的开关装置,主要用于切...
为什么
核电机组都装有
发电机出口断路器
?
答:
由于负荷开关不能切断故障短路电流,因此,为了保证发电机、主变、以至电网的安全
,在主变与电网之间设置的是一个超高压断路器。一旦超高压开关断开,整个机组将陷于完全失电的状态。为了保证反应堆的安全和余热排出,从电网的另一条不同电压等级的输电线路上接一台辅助变压器(简称“辅变”),供余热排出...
燃机
发电机出口
要不要设置
出口断路器
答:
从电厂运行可靠性和保护发电机和主变角度考虑,设置发电机出口断路器很有必要性
,而且从电厂长期运行成本数据比较,设置发电机出口断路器的电厂运营成本跟不设置时的运营成本比较,是比较低的。
发电机断路器和
发电机出口断路器
一样吗?
答:
设计考虑:
发电机出口断路器
在设计时需要特别考虑直流分量的影响,因为发电机在故障时会产生较大的直流分量,这会影响断路器的性能和寿命。技术要求:发电机出口断路器通常需要具备更高的短路开断能力和耐受电压的能力,以适应发电机的特殊工况。总结来说,虽然发电机断路器和发电机出口断路器都是用于保护...
在发电机变压器单元接线中,怎样确定是否装设
发电机出口断路器
答:
2 经济上:俄罗斯和欧洲的发电机出口一般都装设断路器,这样可以将启动/备用变压器取消或暗备用,直接用厂用变压器启动,然后再合上
发电机出口断路器
。但是我国还不能生产大容量发电机的出口断路器,进口价格在180万美元以上,所以在编制设计规范时,没有强制发电机出口是否应当装设断路器,仅仅是用了“可...
发电机出口断路器
的工作原理?
答:
断路器
:低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合...
...侧(10/35/110),设厂分支,是否
需要
设置
发电机出口断路器
答:
发电机出口断路器,
它的作用是发电机和电网之间的一个可以控制的断开点
,隔离发电机故障,发电机并网运行的操作,位于发电机和升压变压器之间,他的原理和普通断路器没有太大区别,只是由于发电机的故障时,直流分量较大,在设备选型时,要考虑直流分量的影响,而且要求发电机断路器动作时间很短(为了快速...
发电机手跳励磁是否连跳
发电机出口断路器
答:
励磁中断会导致发电机无法产生电压,从而无法维持电力系统的运行。在发电机失去励磁的情况下,连跳
发电机出口断路器
是一种常见的保护措施。当发电机失去励磁时,励磁电流将突然变为零,这将导致发电机电压下降或完全失去电压输出。为了防止连续运行时发生过流的情况,出口断路器会迅速断开发电机与电力系统之间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
发电机出口断路器与普通断路器区别
发电机出口断路器电容器作用
发电机出口可安两个断路器么
发电机出口断路器
发电机出口断路器故障处理
发电机出口专用断路器
发电机出口断路器选型表
发电机出口断路器合闸条件
发电机出口断路器设计