楼房地基底圈梁打好了,超线了,钢筋往里弯了六公分有影响吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-12
有影响,钢筋移位超出规范,容易出质量安全事故,建议趁早返工重做,避免后期再返工浪费大。在房子上,牵扯质量安全问题,不能含糊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7zWBvvWWtjjOBOX7B.html
相似回答
钢筋弯了
2
公分影响
强度吗
答:
你好,
弯折的比较厉害的话,在弯折部位的屈服强度就会降低,达不到此种钢筋的受力要求
,若还想继续使用,在进行试验后,根据其结果降低标准,还是应该可以使用的。两层还是多层混凝土柱子钢筋底部弯了都会影响受力,柱子本身来说钢筋受力部位是垂直受力,若是弯了则受承重力时会大打折扣,不能垂直均匀...
承重梁打孔罚十万承重梁打孔房会塌陷吗承重柱打孔
六公分有影响吗
答:
2、一般来说,
只要打孔的直径没有超过100mm,在承重梁上打孔就不会导致房屋出现塌陷现象
。打孔的位置一般应该位于承重梁的两侧位置,因为承重墙的两侧位置一般受力会更小一些,即使被打了孔,也不会影响到承重梁的结构稳定性,才不会影响到房屋结构的安全。3、假如打孔的直径超过10mm的话,那么一般是不...
大神快来,地圈粱中
钢筋
切了一小截,会
影响房屋
结构吗,问题严重不
答:
已建五年的两层楼房,地梁钢筋被切断一根,
不至于影响房屋使用和安全
。房屋在使用过程中没有不均匀沉降、或墙体屋面渗漏情况,一般可不处理。如有可能,也可将截断钢筋位置的地梁混凝土凿开(两边各延伸30cm左右),采用电焊焊接,再重新浇筑混凝土补强。
我家做钢结构隔层的时候,把
圈梁钢筋
打断了。
有影响吗?
答:
做钢结构隔层的时候,把
圈梁钢筋
打断了。对房屋的结构安全肯定
有影响,
但不影响正常使用。圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性。圈梁可以减少因基础不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其所引起的墙身开裂。在抗震设防地区,...
地
圈梁
断了对
房子有
何
影响?
答:
最佳答案 圈梁没有什么影响,柱子的钢筋因锈蚀会
有影响
。建议楼主对柱子的钢筋打磨后,用错位搭接方式焊接新钢筋用于建筑柱体。希望我的解答能帮到你
...当初
地基
底层是条石.上面是钢筋混凝土.十六
钢筋六
...
答:
这个应该是没有问题的 首先下面的条石不易被破坏 你的地梁下部又不是空的 不会那么容易损伤的
地基圈梁
没
打好,
去掉钢膜板后,侧面的很多地方石子都漏出来
了,有
几处...
答:
1、不处理
有影响
。2、应剔除松软石子,不能破坏
钢筋,
若空洞较大用高一标号的细石砼灌筑密实;若表面麻窝,用同砼内砂浆,同一标号的砂浆填塞密实。处理后要及时养护七天,根据你的图片,是砖墙砌筑不平整,支模时,海绵条粘的薄漏浆所致,不像是漏振。3、圈梁是起到整体沉降的作用,若地基没处理...
盖两层
楼地基打
得
好,
每层都有
圈梁,
就是砌墙时用的水泥质量差,沙子放...
答:
那个应该的。如果你这个楼房的柱子和圈梁如果是混凝土的,那么你保证这个质量就可以了,至于你砖墙砌筑的时候,那些水泥砂浆差点就差点
,影响
不那么大。要是你这个二层楼,柱子也是砖砌的。那么这个不好说到底影响不影响。一般设计的话,这个楼房如果柱用混凝土也就C20的就行了。看你怎么盖的了 ...
钢筋
混凝土楼板裂缝对主体结构有多大
影响?
答:
会对楼板内钢筋产生
影响,
譬如腐蚀。也有可能对下一层产生影响,譬如渗水。裂缝太大楼板可能发生断裂,其后果可以想象。但如果裂缝宽度在设计允许范围内,就不用考虑了。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm。近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其...
大家正在搜
地圈梁都得有吗
地基直接打40乘50的圈梁
石头地基没有圈梁