我家做钢结构隔层的时候,把圈梁钢筋打断了。有影响吗?

我家做钢结构隔层的时候,在墙上打眼,放槽钢10#,深度大约5公分,打眼的时候把圈梁上的钢筋打断好几根,不知道以后对房子有什么影响。

做钢结构隔层的时候,把圈梁钢筋打断了。对房屋的结构安全肯定有影响,但不影响正常使用。
圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性。圈梁可以减少因基础不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其所引起的墙身开裂。在抗震设防地区,圈梁主要作用就是与构造柱共同作用而抗震的。

把圈梁钢筋打断了,只是降低了房屋的整体性和抗震能力。不影响一般的正常使用。
如果不放心可以加固处理,处理方法:1、把圈梁混凝土剔开些用钢筋接长和槽钢焊死,再用细石混凝土补好。2、采用碳纤维或粘钢的方法进行加固处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
算了吧。现在建筑结构安全系数非常高,甚至绝大部分可以说非常浪费,远远没有充分利用到钢筋强度.断几根筋,房子没点事。
你要不放心就对梁进行加固。用碳纤维或者粘钢,把断了的钢筋补上,再增加一笔费用。
保险的就找到原来的结构图纸,再请一家专业加固公司来做。现在一般碳纤维加固做得比较多。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-14
一般影响不大的,现在的设计都是很保守的……安全系数很强大的,以前没圈梁不放钢筋的房子都照样造起来,你现在的房子根本不用急的,打掉几跟钢筋影响不大的……
圈梁一般一共才4跟钢筋,你打了几个?
第3个回答  2008-03-11
估计你是吧受力主筋打断了,是顶层就没什么大问题,如果不是顶层那不久梁肯定会龟裂,看你打断的程度了,最好不做处理,就算加个柱子也改变受力了!
第4个回答  2008-03-11
你是顶楼吧,要说影响肯定有,对抗震不利,不过已经这样了也没办法。你如果实在放心不下就把圈梁混凝土剔开些用钢筋接长和槽钢焊死。
相似回答