问一下!热电偶出来2根线+,—,怎么和显示温度数字的仪表接线?如果用变送器,热电偶怎么跟变送器接线?
变送器把电压信号变为电流信号后一般和什么设备连接
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-07
热电偶出来2根线+,—,接显示温度数字表的+,—,一般温度数字表的端子有热电偶的+,—的端子和Pt100的端子。如果用变送器,热电偶的+,—,接变送器的+,—,变送器的电源和电流输出分别接接显示温度数字表的24V与电流输入端子。变送器把电压信号变为电流信号后一般和二次仪表连接如显示温度数字表。你的表若能自动识别热电偶就OK了,若不能就需要设置一下数字表,使其与选用的热电偶一致。
追问
很详细!谢谢了
本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-08-07
温度数字仪表上有个正负端子,你把热电偶的两根正负极和温度数字仪表正负端子连接就可以了。
第3个回答 2012-08-07
按照显示数字仪表,也就是变送器的说明书,正负线接好后,在变送器内部组态为热偶!
相似回答
热电偶与显示仪表的接线
方法?坐等
答:
你这可能是一体化
热电偶温度变送器,
即将
热电偶和
变送器组合于一体,两线制直接输出4~20mA。与一般两线制变送器一样接线。本身是无源的。需要有24VDC供电,A和B输出的两
线
,既是外来电源供入,又是4~20mA信号输出回路。若与DCS或PLC的4~20mA模块连接,则将有源模块的+24V接A+,B-接至模块4~2...
2线
制K型
热电偶
到
温度变送器怎么接线?
答:
下方两个是 信号/电源端 ,左负右正。上方自右到左4个端子,第2、4接
热电偶,
4+、2-。
请问~
温度
传感器(
热电偶
)
怎么接线?
答:
两线制
温度变送器
。由于控制柜端信号输入不带配电,所以需要24V馈电与信号端串联。正确的接法应该是:将控制柜com和0V短接,24V电压接到变送器“+”端,T信号端子接到变送器“-”端。pt100温度传感器是一种以铂(pt)作成的电阻式温度传感器,其将温度变量转换为可传送的标准化输出信号,主要用于...
压力
变送器
怎样连接
仪表
答:
1、高温压力变送器无参考端
温度
自动补偿时
,变送器
校验接线 (1)使用于高温压力变送器无参考端温度自动补偿时。 (2)带补偿的
热电偶
高温压力变送器采用实用测量法进行校对时,也采用这种接线方式:在变送器输入端放置-个温度计, 测得冷端温度值,由分度表查得此温度电势值Ew,再根据热电偶分度表的电势值E0,由建伏...
请教三线制
热电偶接线
方法
答:
接法1:红线1接仪表端子
1,2
、3任意接
仪表2
、3端子。接法2::2、3接仪表端子1、2端任意,红线1接仪表端子3。在
热电阻的
两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫
二线
制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量...
看看我的
温度变送器怎么接线
答:
压力变送器按接线方式,可分
二线
制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源
线,
两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。一体化
温度变送器接线
方法是这样的:安全火花回路的...
一个
热电偶
接一个
温度
表 从温度表上
变送
一个0-5V的电压,接
二
个
显示
表...
答:
理论上是可以的。显示表的电压=
温度
表的电压。估计可行。两根传送
线的
材料必须一样。比如铜导线可以的。
温度变送器
接的是
热电偶
还是
热电阻
啊 有三根进的
线,
以前记得接两根也行...
答:
温度变送器
可以接
热电偶
也可以接铂
热电阻
啊, 有三线制也有两线制的。
铂铑
热电偶
能不能直接测量
温度?
不接
温度变送器
直接在显示表
显示?如果
能...
答:
用数字万用表的毫伏档位可以作为临时测量或者检测
热电偶
的性能,当然也可以得到
温度
值。连接反了万用表会显示负值。 不是专用
显示器
需要在冰水的零度和沸水里面定一下标,然后按照比例计算温度。
大家正在搜
热电偶3线的怎么接线
热电偶三根线怎么接线
热电偶三根线怎么区分
k型热电偶怎么接线
热电偶的线可以接吗
热电偶如何接线
热电偶两根线连在一起
四线热电偶接线图
热电偶线如何延长连接
相关问题
热电偶与显示仪表的接线方法?坐等
请教三线制热电偶接线方法
请问~温度传感器(热电偶)怎么接线?
pt100热电阻与显示仪表之间怎么接线?
热电偶怎接线呀?
三线的热电偶怎么接?
一支k型热电隅能否装两只温度显示仪表
热电偶好坏的测量方法??? K型 螺钉