热电偶与显示仪表的接线方法?坐等

我这边的热电偶是罗斯蒙特牌子的,有4个端子A,B,C,D。A和B之间标了个+和-,并且写了个LOOP在上面。C和D之间是从传感器上面接出来的线,C和D之间的阻值很小。A和B之间的阻值是开路。
铭牌上标着0-250℃,输出4-20mA。
我应该怎么接到仪表上面呢?或者说这个热电偶应该怎么驱动才能正常工作?

你这可能是一体化热电偶温度变送器,即将热电偶和变送器组合于一体,两线制直接输出4~20mA。与一般两线制变送器一样接线。本身是无源的。
需要有24VDC供电,A和B输出的两线,既是外来电源供入,又是4~20mA信号输出回路。
若与DCS或PLC的4~20mA模块连接,则将有源模块的+24V接A+,B-接至模块4~20mA的+输入端,模块4~20mA的-输入端与模块电源-相接(有的在内部已相互连接)。
若与配电器相配,则按配电器的接线,配电器的输入端+、-与A+、B-相接,配电器的输出+-与显示仪表4~20mA输入端+-相接。配电器要另外接电源(220VAC或24VDC)。
若直接与显示仪表相配,需要24V+接A+(选带可外供24V电源的显示仪表),B-接显示仪表的4~20mA输入+端,其-端与电源-相连(有些已内部连好)。
对于1~5V输入的仪表,可串接250欧精密电阻(有的表本身已内接),接法类前述显示仪表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-26
里面是不是装了温度变送器248,但是如果是248的话应该不止4个端子 应该是6个端子 热偶不需驱动 接温变上就行 但是温变需要375设置参数 比如量程 热偶类型 首先你得确认是否有温变
第2个回答  2013-06-27
明显的温变一体化热电偶,说白了就是热电偶上加上一个变送器!因为热电偶产生的是电压信号,我们要把这个电压信号转成4-20ma的电流信号。简单点说0℃对应4ma,250℃对应20ma!端子CD间就是热电偶的电阻,当然就自己1-2欧吧,CD端子是接到远传设备上的,比如PLC,智能仪表等等。如果是PLC,你就直接接到模拟量的两个输入点端子,当然PLC要做好跳线(跳线方法要自己去看说明),接好后到组态软件上做好量程设置。要是接到智能仪表上,一般是接到一个+极24v上,一个4-24ma 端子上!具体还是要看智能仪表的说明!当然这些接好之后也要在仪表做好量程、信号的选择和设置!我干仪表2年多,现在转行了,但是还是有基础的~
第3个回答  2013-06-26
你的型号是不是644?

请参考这里

http://wenku.baidu.com/view/d049774c2b160b4e767fcf1d.html追问

我这个不带数显。接线的端口就四个,接线盒里除了接线端子就俩调节器。可能不是644的型号。

追答

显示器(表头)可以不是与热电偶(实际上集成了变送器)一起采购的,但你必须有表头才能显示热电偶测得的温度值,也就是你说的驱动。当然由于它输出的是4~20mA标准电流信号,也可以接合适的自动温度记录仪之类,你可以参考文库中的响应文档。

相似回答