三线的热电偶怎么接?

热电偶上分别是红、蓝、绿三线,补偿导线只有两根线,求大侠指点!

三线热电偶的接线方法是:将控制柜com和红线短接,并将蓝线接到变送器“+”端,绿线接到变送器“-”端即可完成热电偶的接线操作。

当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端或冷端。

回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为热电效应,两种导体组成的回路称为热电极,这两种导体称为热电极,产生的电动势则称为热电动势。

热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。


扩展资料:

热电偶的工作原理:

两种不同成分的导体两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。

热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。

根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。

参考资料来源:百度百科—热电偶

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-14

接法1:红线1接仪表端子1,2、3任意接仪表2、3端子。

接法2::2、3接仪表端子1、2端任意,红线1接仪表端子3。

在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

扩展资料

应用

目前大多数变送器都采用二线制接法来实现信号传输与电源供电,如:压力变送器的二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号。

常见的一些一次仪表的接线方式就是通过三线制的或者四线制的接法,三线制就是电源地与信号地共地,余下两根线一根为电源正、一根为信号线。同样四线制就更加容易理解本身就是两根电源线,两根信号线。二线制在原有的基础上更加的方便,两根信号线既是电源线也是信号线。

参考资料来源百度百科:二线制接法

第2个回答  2009-05-17
我是从事热电偶的

热电偶都是两线制的
热电阻三线制的可以接
目前热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
第3个回答  推荐于2017-11-27
三线的是热电阻不是热电偶,补偿线只有两根可能是电偶补偿线,两者是不能通用的,热电偶一般只是两个或者双支4个接线端子,就是没听说过3个接线本回答被网友采纳