当上柱钢筋直径比下柱钢筋植筋大时,能否下柱钢筋按封头,上柱下插1.2Lae设置?

图集中查看了一下,有些地方非要按照图2做法来设置,个人对图2的理解是,当采用连接(绑扎或焊接)时,按图2设置,当采用插筋的时候,应该按图1设置。实例:上GBZ钢筋直径16,下YBZ钢筋植筋12,工地实际,是把12的按图集要求封头,上柱按图1要求插筋,是否正确?

    题主的图片是方钢(矩管)栏杆,与题目文字完全不是一码事,难怪引来的答案文不对题,也竟然获‘最佳答案’!(题目文字问的是接头方法而不是问接头部位)

    框架柱不同直径的钢筋不应机械连接、焊接,绑扎搭接见11G11-1第57页大样图2;

    该图集上没有剪力墙边缘构件上部钢筋比下部粗的专门大样或注明。个人认为可以参照执行;

    题主说的下柱钢筋按封头,上柱下插1.2Lae设置是可行的,虽然没有图集可依,但并不违犯混凝土结构设计规范的基本规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-18
不行,图集中有关于上柱钢筋比下柱钢筋大时的搭接部位。在下柱的顶端下500及柱直径和H/6的最大值下。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-18
这样的做法是可以的 楼下的做法太浪费了。
相似回答