柴油发电机需要接地吗

如题所述

柴油发电机按照正确的操作方法可以延长发电机组的使用寿命,亚南电机小编建议客户参照发电机组操作说明手册来执行,柴油发电机在使用时要接地原因是什么。(亚南答 亚南集团:柴油发电机组、燃料电池研发生产)
一、工作接地,工作接地是将中性点接地,其目的是:
1、降低触电电压。发电机组中性点不接地的系统,一相接地时,人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地的系统,触电电压就降到接近或等于相电压。
2、迅速切断故障设备。中性点不接地的系统,一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全;而对于中性点接地系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。
3、降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,一相接地时,会使另两相的对地电压升高到线电压;对于中性点接地的系统,一相接地时,另两相的对地电压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
二、保护接地
发电机组保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,若未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,可能发生触电的危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,人体电阻远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
三、保护接零
保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏而与外壳相接时,采用保护接零形成单相短路,电流可以迅速将这一相中的熔丝熔断,外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳,人体电阻远大于线路电阻,通过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-15
柴油发电机接地线需要牢靠接地。那是因为:
1:为了人身安全,发电机和开关屏必须另接地线,地线面积不小于发电机输出线截面积。地线可接在地下水管或深埋地下的钢板上,保证接地良好,接地电阻不得大于50欧姆。
2:外壳是保护接地线,防止外壳带电,中性点的线为工作中线,为4线制中线,一般大型机组要求接地电阻不大于4欧姆。
3:移动发电机工作零线要是不要用的话就不用接,要用的话接到配电箱里面去,保护零线在发电机附近打个桩就可以了.
4:不管单相发电机还是三相发电机,为了安全还是要接地的。漏电保护器一般情况下会起作用,但是都是有响应时间的,所以保险起见还是先接地。
5:地线接线点安排在柴油发电机组的底盘末端,必须接到合适的地线位置。
6:交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定,当柴油发电机组作为唯一电源时,中线必须直接连到工厂接地线上.本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-15
发电机最好是接地,防止发生漏电事故。很早以前我用过一个柴油发电机,不太懂,被漏电打了一下,记忆犹新啊!
第3个回答  2019-07-15
工作接地,工作接地是将中性点接地,其目的是:
1、降低触电电压。