柴油发电机需要接地吗

如题所述

柴油发电机需要接地。必须要有相关的接地线,一旦发生漏电的情况,会与大地产生回路,严重影响人的安全。

柴油发电机保护接地用于三相电源中性点不接地系统。其作用是一旦电器设备绝缘损坏漏电时,人体接触带电外壳,此时,人体电阻远大于接地体电阻(40),大量点流通过金属外壳泄人大地,对地电压可降至安全电压36V以下。

它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,如果未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,就可能发生触电的危险。

而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,由于人体电阻;远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。

扩展资料

柴油发电机组接线时要注意以下几点:

1、接地线接线点一般是在柴油发电机组的底盘末端,在安装接地线时,必须接到合适的地线位置。

2、交流发电机接地中线的连接通常由用户安装时决定,当柴油发电机组作为唯一电源时,中线必须直接连到工厂接地线上。

3、较为复杂的安装,应选择接地中点以确保柴油发电机组正确的运行或保护设备,例如发现接地故障和将接地循环电流降到最小。

4、接地线必须根据用户和地方当局的建议来安排。

5、保证设备接线一直得到有效的维持,关于接线系统的维护应严格按照说明书去做。

参考资料来源:百度百科-柴油发电机组

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-13
需要
柴油发电机组接地的目的有三种
为了确保人身安全和电力系统工作的需要,对发电机组接地有严格的要求。其接地方式有
工作接地、保护接地和保护接零三种,接地的目的如下:
1.工作接地
工作接地是将中性点接地,其目的是:
1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一时,
触电电压为相电压的1.7 倍以上;而对于中性点接地系统,触电电压就降到接近或等于相电
压。
2)迅速切断故障设备。对于中性点不接地的系统,当一相接地时,由于导线和地面存在
电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,
不能确保人身安全。而对于中性点接地的系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅
速动作,断开故障点。
3)降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,当一相接地时,将会使另
两相得对地电压升高到线电压。而对于中性点接地的系统,当一相接地时,另两相的对地电
压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
2.保护接地
保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结
构已破坏使外壳带电时,如果未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,就可能发生触电的
危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,由于人
体电阻;远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
3.保护接零
保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构
已破坏而与外壳相接时,由于采用保护接零,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,
外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电阻,通
过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。
第2个回答  2018-06-26
静音发电机系列有多种结构和功能,有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。但是它的最大的特点就是移动灵活,方便用户移动发电机的人力与财力。再多的优点也有缺点,静音发电机经常移动给发电机接地造成不便。但是从安全生产考虑,从用户的人身安全还是必须要做好接地工作。
从安全生产角度上看,无论多大的发电机,无论是可移动发电机还是固定式发电机,如果其发出电压为400V,就应当中心点接地,发电机外壳也接地。如果发出电压为3-10KV,其中心点不接地,但是发电机外壳应当接地。对于400V发电机,当一根火线接地故障时,如果静音发电机中心点没有接地,那么另外两根火线对地电压将从原来的220V上升到400V,增加了人身触电的危险性,所以应当接地。静音发电机外壳接地是为了一旦发电机内部有火线绝缘破坏,与铁芯接触,如果静音发电机外壳不接地,不仅保护很难判断故障,而不能及时跳闸,而且静音发电机外壳将有电压,使得接触到的人有触电的危险本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-15
柴油发电机按照正确的操作方法可以延长发电机组的使用寿命,亚南电机小编建议客户参照发电机组操作说明手册来执行,柴油发电机在使用时要接地原因是什么。(亚南答 亚南集团:柴油发电机组、燃料电池研发生产)
一、工作接地,工作接地是将中性点接地,其目的是:
1、降低触电电压。发电机组中性点不接地的系统,一相接地时,人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地的系统,触电电压就降到接近或等于相电压。
2、迅速切断故障设备。中性点不接地的系统,一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全;而对于中性点接地系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。
3、降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,一相接地时,会使另两相的对地电压升高到线电压;对于中性点接地的系统,一相接地时,另两相的对地电压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
二、保护接地
发电机组保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,若未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,可能发生触电的危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,人体电阻远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
三、保护接零
保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏而与外壳相接时,采用保护接零形成单相短路,电流可以迅速将这一相中的熔丝熔断,外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳,人体电阻远大于线路电阻,通过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。
第4个回答  2019-07-15
发电机最好是接地,防止发生漏电事故。很早以前我用过一个柴油发电机,不太懂,被漏电打了一下,记忆犹新啊!
相似回答