混凝土施工质量检查规范是什么

如题所述

1混凝土施工质量检查规范

6 预应力混凝土工程 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。 6.1.2 预应力筋张拉机设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定。 注:1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工 作状态一致 2 压力表的精度不应低于1.5级,标定张拉设备用的试验机 或测力精度不应低于 2%。 6.1.3 在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括: 1 预应力筋的品种、规格、数量、位置等; 2 预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等; 3 预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管 等; 4 锚固区局部加强构造等; 6.2原材料 主控项目 6.2.1预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞》 GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 6.2.2无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的 规定。 检查数量:每60t为一批,每批抽取一组试件。 检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 注:当有工程经验,并经观察认为质量有保证时,可不作油脂用量和护套厚度的进场复验。 6.2.3预应力筋锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准《预应力筋锚具、夹具和连接器》GB/T14370等的规定。

undefined

2 检查数量:按进场批次好产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 注:对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不作静载锚固性能试验。 6.2.4孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合本规范第7.2.1条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合本规范第7.2.2条的规定。 检查数量:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作材料性能的进场复验。 一般项目 6.2.5预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求: 1 有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。 2 无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。 6.2.6预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 6.2.7预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。 检查数量:安进场批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。 6.2.8预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行观查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、空洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂或脱口。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

3 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。 6.3.2先张发预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂,并应避免沾污预应力筋。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 6.3.3施工过程中应避免电火花损伤预应力筋;受损伤的预应力筋应予以更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察。 一般项目 6.3.4预应力筋下料应符合下列要求: 1 预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割; 2 当钢丝束两端采用墩头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000,且不应大于5mm。当成组张拉长度不大于10m的钢丝时,同组钢丝长度的极差不得大于2mm. 检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不少于3束。 检验方法:观察,钢尺检查。 6.3.5预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求: 1 挤压锚具制作时压力表油压应力符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒1~5mm; 2 钢绞线压花锚成形时,表面应清洁、无油污,梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求; 3 钢丝墩头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。 检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%,且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件;对钢丝墩头强度,每批钢丝检查6个墩头试件。 检验方法:观察,钢尺检查。检查墩头强度试验报告。 6.3.6后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,尚应符合下列规定: 1 预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形; 2 孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答