剪力墙结构里可以加一两根框架柱,,只为梁的搭接。
那么框架结构里可以只有一或两片剪力墙吗,这时是什么体系,感觉连框架少墙体系也称不上。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-07
框架结构里可以只有一或两片剪力墙仍然叫框架结构;没有“少墙体系”这种叫法。
剪力墙结构里可以加一两根框架柱仍然叫剪力墙结构。
框架柱与剪力墙共同来承担水平荷载及地震水平作用所产生的总剪力时,叫框-剪结构。
剪力墙形成内筒的叫框架核心筒结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XeBzettWveeBXeeOBv.html
相似回答
框架梁可以搭接
吗?
答:
是能的
,但是搭接长度必须大于或者等于60倍d(钢筋直径),同一道梁中钢筋搭接的位置必须错开,而且同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。框架梁对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯
框架结构
随着高层建筑的兴起而越来越少见,而...
框架梁
可以
和
剪力墙
相连么? 另外 框支
柱
可以放在 剪力墙上面么?
答:
框架梁可以
和
剪力墙
相连,如框剪
结构
;框支
柱可以
放在剪力墙上面,但
柱子
对应位置的截面要够大。
剪力墙结构
中暗柱和
梁的
钢筋如何搭接啊
,搭接
长度是多少?
答:
剪力墙的暗柱与梁的钢筋不是搭接,而是锚固
。梁锚固在暗柱内,如果暗柱长度够钢筋的锚固长度不用弯锚,如果不够就需要0.4Lae+15D(锚固长度的0.4倍+15倍的钢筋直径)。梁放进柱子里节点长度是锚固,在梁中间一根钢筋不够长两根钢筋接起来就是搭接。 钢筋锚固搭接都还有很多具体的要求,不光是长度,...
“梁端在
剪力
墙上的按
框架梁构造
”是什么意思
答:
图纸说明:“当梁端在剪力墙上时按
框架梁构造
”,意思就是说虽然搭接在墙上,你按照搭接在柱子上那样施工即可。 LL是平法标注中“连梁”的意思,在
剪力墙
和砖混
结构
中,我们搞结构的一般把梁按照连梁输入软件来计算受力配筋,而
搭接梁的
支座你可以做成一段暗
柱,
暗柱是一种截面不大,隐藏在
墙里
看不出...
剪力墙
与
框架柱
连接,水平钢筋应该怎么锚固。
答:
协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索(钢筋),用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的
结构
。此外,对拱坝坝肩不稳定岩体的处理,还可以采用其他支挡办法,如抗滑桩、挡土墙、支撑柱等。
剪力墙能
作
框架梁的
支点吗
答:
可以啊!剪力墙和框架柱实际上构成了整个建筑的
框架结构
,承受竖向荷载,并将荷载传递至地面。不过直接将框架梁放在剪力墙上的设计肯定考虑了配筋的,否则这个设计师可是够糊涂的!
建筑工程上常见问题?
答:
上出现塑性铰而不是在
框架柱
或
剪力
墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从
构造
的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来
框架梁
和连
梁的
纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的...
框架结构
和
剪力墙结构
相连部分需要
柱子
吗?如果需要,有什么规定_百度知 ...
答:
没有硬性规定框架与
剪力墙
要连接;根据 高层建筑混凝土
结构
技术规程 JGJ3 8.1.2 1、框架与剪力墙可分开布置。当然在概念设计中,能把
框架柱
与剪力墙直接连接,对受力会比较好。
什么是
框架剪力墙结构,框架剪力墙结构
有哪些特点?
答:
在介绍什么是
框架剪力墙结构
之前,我们先来了解什么是剪力墙结构。剪力墙又称抗风墙或搞震墙,主要作用是在房屋建筑中承受风荷载或地震作用引起的水平荷载,防止结构剪切破坏,分为平面剪力墙和立体剪力墙,一般用钢筋混凝土和现浇钢筋混凝土筑成。再来了解下
框架结构
。框架结构是指由
梁
和
柱
以刚接或者铰接相...
大家正在搜
剪力墙结构与框架结构哪个好
框架结构与剪力墙结构相比
框剪结构和剪力墙结构有什么不同
框架剪力墙结构有柱吗
全剪力墙和框架剪力墙
简述框架剪力墙结构的特点
框架剪力墙结构是什么
钢筋混凝土结构和框架剪力墙
框架剪力墙结构设计
相关问题
框架剪力墙结构的房子,可以两堵剪力墙之间的梁上,打孔吗?有什...
剪力墙结构中暗柱和梁的钢筋如何搭接啊,搭接长度是多少?
一端搭在柱上一端搭在剪力墙上的梁可以定义为连梁吗?
剪力墙结构中,剪力墙平面外梁下要加暗柱吗?依据是什么?
框架梁搭在剪力墙处需要设暗柱 哪个图集里面
以剪力墙为支座的框架梁
剪力墙结构的暗柱钢筋可以搭接吗?
剪力墙结构,屋框梁伸入墙体lae在弯折1.7lae这个做法对...