一端搭在柱上一端搭在剪力墙上的梁可以定义为连梁吗?

最近做一个工程 ,见附图,两根一端搭在柱上一端搭在剪力墙上的梁,按普通梁算是怎么也算不过,后来总工让我点成连梁,折减系数改为0.5,后来算是算过了,但配筋非常大,总感觉不合理。我看了下连梁的定义是这样的:连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。现在搞不懂这个可以点为连梁吗?求高手解答我的困惑~~~

一端搭在柱上一端搭在剪力墙上的梁不能定义为连梁
1、连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁,一端搭在柱上的梁不能定义为连梁。
2、一端搭在柱上一端搭在剪力墙上的梁是框架梁
3、连梁和框架梁的区别主要是腰筋,框架梁的腰筋是在箍筋内的,连梁的腰筋在箍筋外而且还要和相连的剪力墙的水平筋连在一起。
4、在抗震设计时允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。
5、一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定:一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定,即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-16
框架结构的梁两端都是搭接在柱子上的,而这个工程设计的是剪力墙结构,那么必然没有承重柱来支撑梁,所以梁就要搭接到剪力墙上或者设暗柱。
图纸说明:“当梁端在剪力墙上时按框架梁构造”,意思就是说虽然搭接在墙上,按照搭接在柱子上那样施工即可。
LL是平法标注中“连梁”的意思,在剪力墙和砖混结构中,搞结构的一般把梁按照连梁输入软件来计算受力配筋,而搭接梁的支座你可以做成一段暗柱,暗柱是一种截面不大,隐藏在墙里看不出来的柱子。
第2个回答  2013-08-07
我也遇到过,图审的说一端剪力墙一端框架柱且跨高比小于5的应按剪力墙算,,详见高规7.1.3的条文说明!!本回答被网友采纳