一个电气专业的问题

1、冲击电流波形有哪两类?对两类冲击波,中国和IEC标准怎么规定的?
2、简述冲击波电流发生器的基本原理?
3、简述对冲击电压测量系统响应特性的要求?
4、测量高电压的弱电仪器常受一些电磁干扰,干扰来源主要有那些?
5、简述高电压测试的抗干扰措施!

1、冲击电流波形有哪两类?对两类冲击波,中国和IEC标准怎么规定的?
雷电冲击电流波,操作冲击电流波.
A.五种冲击电流波形发生器的主要技术参数 B.六种冲击电流波形发生器的主要技术参数
额定电压:±kV或±120kV 额定电压:±kV或±120kV
1/<20μS陡波冲击电流幅值20KA±5% 2000μS方波冲击电流幅值1.5KA±5%
4/10μS冲击电流幅值100KA±5% 1/<20μS陡波冲击电流幅值20KA±5%
8/20μS雷电冲击电流幅值40KA±5% 4/10μS冲击电流幅值100KA±5%
30/80μS操作冲击电流幅值2KA±5% 8/20μS雷电冲击电流幅值40KA±5%
18/40μS冲击电流幅值20KA±5% 30/80μS操作冲击电流幅值2KA±5%
18/40μS冲击电流幅值20KA±5%
2、简述冲击波电流发生器的基本原理?
电流发生器工作原理通过调整调升流变压器输出电压以获得试验所需的大电流。
简述对冲击电压测量系统响应特性的要求?
冲击电压测量系统通常是由分压器、高压引线、高压引线输入端的阻尼电阻、同轴电缆、示波器或峰值电压表、接地回路等部件组成。分压器系统的每一个部件都会对系统的测量误差有影响,而且在某种意义上,低压臂的影响甚至比高压臂影响更大。分压器系统的响应特性是由其传输函数的零极点分布决定的,系统的响应特性不好,必然是其零极点分布不合适,如果能够适当地改变零极点的分布,就可以从根本上改善系统的响应特性。因此,利用调整分压器系统低压侧的参数来改变分压器系统的测量误差。
测量高电压的弱电仪器常受一些电磁干扰,干扰来源主要有那些?
(1)杂散电容:高压引线与低压臂之间有电场的影响.
(2)存在外界电磁场干扰时的测量。
5、简述高电压测试的抗干扰措施!
(1)采用护环和屏蔽:消除杂散电容的影响。
(2)检流计正反接抗磁场干扰的原理.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-03
不是一个问题吗?
第2个回答  2014-10-25
简洁明了:
1、差动保护分为正相序和负相序两种,是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。
2、按保护动作原理分类:过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等。
3、三段式相见过流保护、零序过流告警和跳闸保护、相间负序电流保护、过负荷保护、干式变非电量保护、油浸变非电量保护、低电压保护。
4、距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离。
5、阻抗继电器反应在阻抗复平面上给出一动作区域,当测量阻抗进入这区域内时,继电器动作;否则,不动作。
6、三段过电流保护、过流加速、过负荷、三相一次重合闸、低周减载、零序过流保护、PT
断线、控制断线、低压保护、过压保护等。
7、因为10KV是小接地电流系统,单相接地时只是故障相与大地相连了,因为系统中性点不接地,所以不构成短路;110KV属于大接地电流系统,即中性点直接接地,当单相接地时,接地相通过大地和中性点将故障相电源短路。
8、中性点不接地的供电系统,是为了提高供电可靠性,若速断跳闸了可靠性就保证不了。中性点不接地,发生单相对地短路时,大地的电位与接地的相线相同,并且与中性点不能形成回路。
9、这有例子:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为
X*∑=2,
短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流
Id=9.2/2=4.6KA。
10、另外还有零序。负序是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
11、电力系统是由发电厂、变电所、输电线、配电系统及负荷组成。
12、因为要消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,实现自动熄弧,保证继续供电。
13、由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。
14、过电压主要有外过电压和内过电压两大类。内过电压有分好多种,可以查资料。
15、目前国内较多的采用避雷网、避雷针进行防护;对于雷电侵入波过电压,由于其表现形式主要为相对地过电压,一般采用MOA加以防护。
16、可以密封变压器,不与空气接触.从而消除油的氧化,减缓油的老化速度。
17、现在主要采用高频保护,距离保护,零序保护,方向保护等。
18、工作原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路的两端则不需要发出高频信号使保护动作于跳闸,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道的破坏时,保护装置仍能够正确动作。
19、标幺值是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。
20、单相接地如果配备了线路差动保护则应该是线路差动保护,如果没配线路差动保护则应该是零序电流保护。
相似回答