99问答网
所有问题
配电箱的总电流是怎样计算出来的,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-19
配电箱的总电流是根据每一路电路的电流之和计算出来的。假设了每一路电路都在额定电流值工作状态下的合计电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWvjevzXeBO7BzO7OB.html
相似回答
...
电流
.三相平衡的时候
怎么算
?不平衡的时候
怎么计算
?
答:
总电流计算公式:
电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A).三相电与单相电的负载电流计算
:对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流 P为负荷功率 U为相电压,一般是220V cosφ是功率因素,一般取0.8 对于...
配电箱计算
公式
怎样算
?
答:
Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流
。它们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
...分一个单相用电回路,一个三相用电回路,请问总电源
电流怎么计算
...
答:
那总电流就小多了。
基本可以按照你的算法,加些余量就可以
。如果负荷不能均分,例如,A相的单相负荷为10KW,B相,6.7KW,C相0KW。那么总电源的电流就比较大了。按照单相10KW(约50A)加上,三相7KW的电流(约15A)计算。电流在65A左右了。总电源的电流,其实是看最大的一个单相电流。
怎么
求总电路的
电流
答:
利用三湘功率
计算
公式计算啊,动力
配电箱的
所有的设备不可能同时达到最大
电流,
如果把所有的电流都算进去,动力电缆可能选用过大,这样也是浪费,所以要引入同时系数,仅仅一个动力箱来说,应该根据你的负荷情况自己选定吧。希望能帮到你
银行
的总电流怎么算
答:
银行
的总电流
可以通过看
配电箱
供应的电负荷来
计算
。三相负荷1KW2A,单相负荷1KW6A。公式计算:三相I=P/1.732UcosΦ,单相I=P/UcosΦ,如三相600kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安,如单相10KW的额定电流I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8=57A。
配电箱
中的“pe、kx 、cos 、 pjs 、ijs”是什么意思? 他们之间
如何
换算...
答:
换算 Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cosO U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的
计算电流
Ijs。对于一般
配电
系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。Pjs
是计算
负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电...
工厂
配电箱
线路中,三相单相混合使用
,如何计算总电流
?
答:
每相电流合计即
为总电流
。
如何计算配电箱
需要多大的
电流
?
答:
Ij:是
计算电流
cos:是指功率因素 二、计算公式如下:计算容量=额定容量X需要系数 计算电流=计算容量×需要系数/(√3*额定电压×功率因数)根据上述公式可得:Ij =30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)=49.75A≈49.8A 一、工作原理:
配电箱是
按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助...
总电流
120千瓦用多大
配电柜
?
答:
选择断路器容量:选择一个略大于
计算出的总电流
的断路器容量,例如200 A。确定配电柜尺寸:
配电柜的
尺寸取决于所需安装的元器件(如断路器、接触器、继电器等)的数量和尺寸。通常,建议选择一个略大于实际需求的柜体,以便于安装、维护和未来扩展。具体尺寸需要根据现场实际情况和元器件布局来确定。建议与...
大家正在搜
配电箱计算电流是三根之和吗
配电箱的额定电流怎么算
配电箱计算电流的公式
配电箱总开关如何计算电流
工厂二级配电柜怎样计算电流
配电箱电流怎么算
配电箱功率和电流计算
照明配电箱计算电流
怎样计算配电箱空开大小
相关问题
配电箱的总电流是怎样计算出来的?
配电箱的总电流是怎样计算出来的,有谁知道公式的告诉我呗,谢谢...
总电流如何计算?
电流是怎么计算出来的?谢谢
总配电箱总功率计算?
配电箱总功率计算问题
单相和 三相设备在一个配电箱内, 如何算总电流.三相平衡的时...
一个总配电箱,下分一个单相用电回路,一个三相用电回路,请问总...