配电箱总开关如何计算电流
配电箱总开关
大小根据什么算,具体的知道总负载功率,
怎么算开关
的额定电...
答:
总开关的电流大小一般是按照实际运行时候的额定电流的1.5到2倍选择的
。当然有例外的!负载一般都是有视在功率=√3UI 知道电压了,就可以计算运行电流的。导线一般是系统实际运行额定电流的1.5倍。
如何计算配电箱
需要多大的
电流
?
答:
Ij:是计算电流 cos:是指功率因素 二、计算公式如下:
计算容量=额定容量X需要系数 计算电流=计算容量×需要系数/(√3*额定电压×功率因数)根据上述公式可得
:Ij =30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)=49.75A≈49.8A 一、工作原理:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助...
配电箱
的
总电流
是
怎样计算
出来的,
答:
配电箱的总电流是根据每一路电路的电流之和计算出来的
。假设了每一路电路都在额定电流值工作状态下的合计电流。
配电箱
的
总电流
是
怎样计算
出来的,有谁知道公式的告诉我呗,谢谢哈!_百 ...
答:
如单相10KW的额定
电流
I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8=57A
如何计算配电箱
所需断路器的
电流
?
答:
已知功率、电压,自然就可以计算出电流,然后再根据电流就可以确定所用电缆以及断路器
。举例说明,比如:已知某户家庭有冰箱(1kW)、电饭煲(1.5kW)、电磁炉(2kW)、抽油烟机(0.3kW)、消毒柜(0.5kW)、空调(5kW)、电视机(0.2kW)、电热水器(1.5kW)、所有照明及电脑等共(0.8kW),其...
照明
配电箱如何
根据各支路
电流
来确定
总开关
的电流
答:
根据各支路
电流
之和来确定,一般
总开关
的电流都要求比各支路电流总和大出一定范围。太大的话成本高,太低的话一旦增加负荷则无法使用。
...电是220V的电源,请问怎么接线,那
电流
又
是怎么计算
了呢?
答:
如果你的电源是220V单相。那么不管你是用三相的
开关
,还是用2P的开关,或者只用1P的开关只断火线;总的来说,负载
电流
都应根据负载用220V来
计算
实际电流。而开关所能承受电流,根据你的接法来计算。比如你这三相的开关,你可以中间一位空着,利用左右两位分别断掉火线和零线,那么它就是125A/2P是一样...
...低压
配电箱
柜进线
开关
额定电流的大小与
计算电流
的关系是什么_百度知 ...
答:
500V以下的用电器根据负载容量之和
算出总电流
再乘以系数1.5选择总电源断路器.三相负载可按每KW两安培的
电流计算总电流
.例如,50KW的容量就是100A的电流,乘以系数,应选择150A的断路器.单相负载由式I=P/U计算.
配电箱总开关电流
是多少
答:
1、家用
配电箱总开关
,一般采用2极断路器或隔离开关(单相供电系统),开关额定
电流
需根据家庭用电总功率大小确定。总功率小于6KW的,推荐使用32~40A断路器;总功率为6KW~8KW的,推荐使用40~63A断路器。2、分支回路推荐使用1P+N(相线+中性线)产品,当线路出现故障时可同时切断电源的相线和中性线,确保...
建筑电气设计里
配电箱
系统图中的安装容量和
计算电流如何计算
?
答:
单相还是三相主要看进线处的
开关
,如果是3P的话肯定是三相电的了,因为地线是不允许加装断路器的。单相
计算电流
I=P/U.cosФ,其中因为是单相所以U=0.22KV,三相计算电流I=P/1.732.U.COSФ,其中这里的U=0.38KV。多看看供
配电
方面的书就能明白了。