99问答网
所有问题
伺服驱动器每天准点报警
数控车床每天准时3点驱动器报警,一次显示报警27号,一次显示9号,并且电扇不工作,但早上开起来都能做,求解决方案
举报该问题
推荐答案 2017-12-11
像这种情况,您应该考虑外界电磁谐波干扰的,从经验来讲,这种可能性较大,如果是谐波原因的话,建议加装伺服驱动器输入端专用滤波器或者是伺服驱动器输入端专用电抗器等谐波抑制器件试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWXtetejz7vBBBBteB.html
相似回答
伺服
电机只能动一
点点
就
报警
,FOLLOWING ERROR 跟踪错误
答:
分析:Following Error的意思是,
伺服系统的实际跟随偏差大于跟随偏差允许最大值(设定参数)时系统提供报警
。 就是马达跟不上驱动器的命令导致的。可能原因是外部负载变大,PID参数没调好,或者硬件损坏。确认问题:1. 通过伺服维护软件或者LCD显示界面,确认跟随偏差允许最大值这个参数设置的值大小,然后试...
FANUC
伺服
SV438
报警
,应该如何解决?
答:
1、检测伺服驱动器上方的散热风扇是否正常,更换散热风扇; 2、若更换风扇无效,请更换伺服驱动器
。 SV0445:软件断线报警(全闭环) 1、检查光栅尺反馈线是否正常; 2、屏蔽光栅尺改全闭环为半闭环试机,若无故障,请联系MTB检查光栅尺; 3、检查工作台丝杆与电机连接是否存在间隙。 SV0449:逆变器IPM报警 1、检查动力...
发那科
伺服驱动器报警
444 608 怎么解决
答:
2、伺服报警 400 伺服放大器或电机过载
。401 速度控制器准备号信号(VRDY)被关断。410 X轴停止时,位置误差超出设定值。411 X轴运动时,位置误差超出设定值。415 X轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR。416 X轴编码器故障。436 Z轴编码器故障。437 Z轴电机参数错误,检查8320、8322、8323...
发那科
伺服驱动器报警
444 608 怎么解决
答:
608报警:警告状态下伺服放大器的报警号
。是与444相关的,一般发生这个报警要检查:1、风扇是否故障;2、放大器有可能坏了。FANUC αi系列新型串行数字伺服系统的伺服放大器、主轴放大器和电源模块都有故障自诊断故障,当检测出故障时,通过模块上的指示灯和数码管显示报警。伺服放大器上有一个8段LED数码...
杜邦
伺服驱动器报警
er03是什么意思
答:
交流
伺服驱动器报警
是怎么回事 下面就通过伺服相关内容来举例关于出现故障报警应该怎么去调整维修。伺服驱动器维修: 一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调? 应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待...
电机
伺服报警
AL92是什么意思?
答:
三、
伺服驱动器
输出的电流本身并不大,但是,伺服驱动器所使用的电源谐波含量过高,导致了伺服驱动器的误
报警
。如何解决:一、电机进水一般不会出现430报警,除非进水严重,电机轴承磨损过大,造成过热,此时才会报430,这时,需要更换电机轴承,检查线圈绕组三相电阻是否平衡,对地绝缘情况,修理或者更换电机...
松下交流
伺服驱动器
上电就出现22号
报警
,为什么
答:
松下
伺服驱动器
22号
报警
意思是编码器连接出错。检查编码器线路是否有破损或者插头没插好。松下伺服, 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机·是一种补助马达间接变速装置。1.伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身...
fanuc
伺服
438
报警
如何处理?
答:
1、
伺服报警
一般是过热、过流和编码器故障。检查一下连接电缆是否短路,伺服电机是否接地。2、轴的负载大,检查轴的丝杠,轴承,镶条,压板。联轴器等,看看有没有卡死的地方。3、如果以上问题都没有,建议建议维修公司进行处理。
台达
伺服报警
代码al011怎么回事
答:
1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检出器松脱检视
驱动器
上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与
伺服
电机位置检出器两端接线是否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。台达伺服功能:1、高功能类型。(中、低功率)2、容量范围:0.2kw~3千瓦...