99问答网
所有问题
当前搜索:
伺服电机驱动器报警代码
东元
伺服驱动器报警代码
答:
AL-00、AL-01、AL-02、AL-03等
。1、AL-00:无报警。2、AL-01:电源电压过低。3、AL-02:电源母线电压过高或制动电路故障或检测电路坏,外部电源高于410v。4、AL-03:马达过载或发热严重。
松下
伺服
控制
器报警代码
是多少
答:
松下伺服控制器报警代码ERR13.1:主电源欠压
。松下伺服驱动器用来控制松下伺服电机,其作用类似于变频器,作用于普通交流马达。伺服控制是对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制...
伺服电机
故障
代码
有哪些?
答:
一、故障代码:E-01,E-02故障意义
:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换伺服控制器。二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压...
三菱
伺服驱动器报警代码
表
答:
三菱伺服驱动器报警代码表如下:
1、AL.E6-表示伺服紧急停止
。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16-编码器故障。内部...
伺服驱动器报警
故障
代码
大全
答:
一、故障代码:E-03、E-04故障重要性:E-03电压过高
(交流电压超过285V,整流后DC电压为403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后DC电压为263V)。原因:过高或过低的电压输入或不正确的总线校准。解决方法:检查DP-06看显示值是否在263-403范围内,否则一般用1M欧姆修复驱动板上的总线采样电阻。2...
伺服电机
故障
代码
有哪些?
答:
1.
伺服驱动器
故障
代码
E001:过电流保护触发 当伺服驱动器检测到
电机
运行时的过电流情况超过设定值时,会触发过电流保护,并产生E001故障代码。这可能是由于负载过大、电源电压异常或电机内部问题引起的。解决方法包括检查负载是否符合规定、检查电源电压是否稳定、检查电机是否损坏等。2. 伺服驱动器故障代码...
安川
驱动器
的
报警代码
答:
安川
伺服驱动器
常见故障
代码
如下:A.020:参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)。A.021:参数格式异常(伺服单元内部参数的数据格式异常)。A.022:系统和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)。A.024:系统
警报
(伺服单元内部程序发生异常)。A.025:系统警报(伺服单元内部程序发生异常)。A....
伺服驱动器
的故障
代码
是什么?
答:
解决方案:检查
伺服电机
连接是否正确,并确保接线无误。如果问题仍然存在,可能需要检查电机本身是否故障。4. AL-04:编码器故障 解决方案:检查编码器连接是否松动或损坏,并确保编码器正常工作。如果编码器故障仍然存在,可能需要更换编码器。5. AL-05:过载故障 解决方案:检查负载是否超出
驱动器
的额定...
研控ms
驱动器报警代码
有哪些?
答:
一:关于MS混合
伺服报警代码
故障 1、内存读取错误Err-01 (1)由于
驱动器
硬件故障导致,一般更换或返修修驱动器解决。(2)由于保存参数时未完全保存而断电导致,一般恢复出厂设置后重新上电排除。2、过压保护Err-02 (1)由于供电电源电压过高导致,一般更换合适的电压电源。(2)由于运行速度较高或
电机
...
三菱
伺服电机驱动器报警代码
表
答:
伺服电机报警
的
代码
:AL10欠压。AL12存储器异常AL13时钟异常。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伺服驱动器报警怎么复位
伺服驱动器故障代码查询
驱动器报警代码一览表
伺服驱动器报警代码大全
amk伺服驱动器报警代码
伺服驱动器报警代码列表
台达伺服驱动器故障代码维修
伺服驱动器故障代码
松下伺服驱动器报警代码18