如题所述
以上为电气一次图和二次图以及PLC逻辑控制图。PLC逻辑控制图,软的启动和停止按扭信号类型已经画出,为脉冲。启动和停止输出也是脉冲信号。PLC启动输出可以用交流接触器KM来自锁,所以脉冲信号就行了。另外,无论在自动或手动的时候也是现场可随时手动来停止,如果热保护了也可停机,这这样设计都是为了对设备的保护。在PLC中软的启动和停止设计了互相制约,就是在先按启动的时候再按停止按钮是无效的,反之也是。供您参考,软按钮的脉冲可以在上位机软件中,用脚本老控制。很容易的