每个电磁炉800W,82个电磁炉,用多大的闸,多大的线号?组成电路

如题所述

每个电磁炉800W,82个电磁炉,需要用250A的闸,50平方毫米的铜线,电路只能串联。
选择用电器需要使用多大电闸和多粗的电线,应先计算出电源线路里所有用电器的总功率与电源电压。然后用电源电压,去除以用电器的总功率,计算出这个线路需要提供多少A电流。再根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细,以及根据线路总电流去选择大于总电流的国家标准空气开关。
因为这个线路总功率是:800W×82=65.6KW,电源必须使用380V的,则线路总电流为:I=65.6KW/380V=172.6A。根据线规表查出,应该使用50平方毫米的铜线,。根据总电流选择250A的标准空气开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-10
总功率:800*82=65600W

65.6kw的负载功率应该采用三厢电源供电,并且尽可能使三相负载平衡。

首先要计算电路的线电流,对于单相电路而言,电功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是电器功率因素,电磁炉一般取0.9
三相电路的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=65600/1.732*380*0.9=65600/592.344=110.75A

应该选择大于110.75A 的空气开关。如125A空开。
工业上常见的型号有:
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)

选择25平方的铜线载流量140A左右就可以满足110.75A电流需要了。

如果是单相电路,65.6千瓦负荷,电功率的计算公式是:P=IUcosφ,可推出I=P/Ucosφ。
I=65600/220*0.9=65600/198=331.31A
这么大的电流就要选400A的空开;要选120平方的铜线载流量400A或375A才能够满足331.31A 电流的需要。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-10
分成三组,每组28个左右,每组用三相五线制供电,导线截面积不低于6平方毫米,地线可以稍细一点,零线与相线一样粗.开关用三极(四极也可以)40A空气断路器.