电工问题:20台电磁炉,4台3p柜式空调,20盏电灯,同时开启,电源要用单相的还是三相的?电线要多大号?

如题所述

第1个回答  2010-05-17
最好是3相,
电磁率一台2000-2500w
3p柜机每台2500w
20盏电灯估计一共1000w
总功率约60kw,考虑用电器同时使用率等条件,三相得话用3X16或者3x25。
若是单相的话用2x50或者2x70的电缆
第2个回答  2010-05-17
这肯定是集体厨房所有设备可能同时启用 铜线按1平方10个电流 10*10*220V=22000w*3=66000w 所以主线建议用3*10+1*6铜缆
A相 电磁炉9*2000=18000W B相 电磁炉9*2000=18000W C相 电磁炉2*2000=4000W +灯100w*20=2000+空调3*3000=12000W(c=18000W)
三相持平还有余量
仅供参考本回答被网友采纳
第3个回答  2010-05-17
这些都是单项电器。至于电线选用可参考一下:
http://zhidao.baidu.com/question/130641072.html?si=1
不会网页链接,勿怪!
第4个回答  2010-05-18
20台电磁炉1500wx20=30000w,4台空调x3000=12000,不知道你灯多大假如40w一个就是800w共计42.8个千瓦,电流大概在65个左右,用25个平方的铜线能带87个电流,要用三相的,欢迎采纳!!!!1
第5个回答  2010-05-17
电灯功率多少?三相最好25MM
相似回答