桥架防火封堵流程

如题所述

钢制桥架防火封堵规范应符合以下标准,内容来源于《T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》第4.7篇电缆桥架防火

4.7防火

4.7.1电缆桥架在穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火封堵措施。

4.7.2防火封堵、防火层的设置,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求,按电缆桥架贯穿孔洞的形状和条件,采用相应的防火封堵材料或防火封堵组件,防火封堵材料不应对电缆桥架的防腐层形成损害。

安装前应检查无机防火隔板外观质量情况。

B.在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。

电缆桥架的防火隔板做法:

C.隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。

D.用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-09
1、防火隔板施工

a) 安装前应检查隔板外观质量情况。

b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片
电缆桥架的防火隔板

c) 隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。

d) 用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求。
封堵隔板的固定

封堵隔板的固定

2、有机防火堵料施工

a) 施工时应将有机防火堵料密嵌于需封堵的孔隙中。
有机防火堵料

b) 按设计要求需在电缆周围包裹一层有机防火堵料时,应包裹均匀密实。

有机防火堵料

c) 用隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应略高于隔板,高出部分要求形状规则,可采用铝合金边框定型,如图所示。
d) 电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机堵料封堵严实,堵料嵌入管口的深度不应小于50mm,预留孔封堵应平整,如图所示。
保护管端口

3、无机防火堵料施工

a) 根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.2m,且可能行人的地方应采用无机隔板做加强底板。

b) 用无机防火堵料构筑阻火墙时,应达到光洁平滑,无边角、毛刺。

c) 阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑要牢固;并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。

4、防火包施工

a) 安装前对电缆作必要的整理,并检查防火包有无破损,不得使用破损的防火包。

b) 在电缆周围裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入空隙中,防火包应交叉堆砌。
桥架防火包

c) 防火包在电缆竖井处使用时,应先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,同时防火包的码放一定要密实,如图所示。
电缆防火包

d) 当用防火包构筑阻火墙时,阻火墙壁底部应用砖砌筑支墩。如图所示。

防火包阻火墙

5、自粘性防火包带施工

施工前应进行电缆整理,并按产品说明要求进行施工,允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带,端部缝隙应用有机防火堵料封堵严实。

6、防火涂料施工

a) 施工前清除电缆表面的灰尘和油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀(按一定比例调和)并控制合适的稠度。

b) 涂刷水平敷设的电缆时,应沿着电缆的走向均匀涂刷;对于垂直敷设的电缆,宜自上而下涂刷,涂刷次数要求为2到3次,厚度为1mm,厚度应均匀一致,每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间,具体参见涂料技术指标的规定,如图所示。

涂完防火涂料的电缆

c) 遇电缆密集或成束敷设时,应逐根涂刷,不得漏涂。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-09
施工流程:

管道防火封堵:主管线的施工→墙内板内套管留设→套管的固定→套管外侧的封堵填塞→套管内侧的封堵填塞→外表面的处理。

风管防火封堵:洞口留设→风管安装→套管固定安装→套管内侧防火材料填塞→端部封堵收口。

桥架防火封堵:洞口预留→桥架安装→线缆敷设→盖板施工→接地完善→防火包安装→防火泥抹平→防火钢板安装收口。

母线防火封堵:洞口预留→母线安装→防火包封堵→防火泥抹平→面部收口处理。

水管穿墙穿板的封堵:

1.水平方向套管封堵:

水平方向水管在安装的同时套装套管,套管的规格大于管道两个规格,管道安装完毕后将套管固定完善,水平度、长度、位置要求满足规范要求,水平方向与管道同心,长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补,将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管内侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿平齐。套管内外侧封堵完毕后待墙面粉刷完毕或墙面吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。如图1-1所示。

2.竖向套管封堵:

管道安装完毕,将套管进行固定,首先进行套管外侧的封堵,使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平,确保管道与套管同轴,套管内侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实,套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台,承台高度与套管高度一致,厚度20mm。承台表面与套管内侧表面使用防火泥收光抹平,表面刷涂标识色。如图1-2所示。

风管穿墙穿板的封堵:

1.风管穿墙封堵:

1.1风管穿普通墙体的封堵:

风管穿越普通墙体(包括轻钢龙骨墙体),做好孔洞预留,套管使用镀锌钢板制作,钢板厚度依据管道尺寸而定,如套管制作厚度对应表(表2-1)。套管与墙体之间使用墙体材料填充固定,套管与管道之间,保温风管则使用B1级橡塑保温棉填充密实;非保温风管则使用岩棉填充密实,如图2-1。

长边≤450mm

450<长边≤1250

长边>1250

0.6mm

1.0mm

1.2mm

表2-1套管制作厚度对应表

图2-1风管穿越普通墙体(防火墙)封堵分析图

1.2风管穿防火墙体的封堵:

风管穿越防火墙体,预留洞口大小应按照W+100mm和H+100mm(W、H分别为风管的宽和高)留置。制作套管的钢板厚度不应小于1.6mm,套管周长同洞本回答被网友采纳
相似回答