桥架封堵,阻火包放在桥架内部,还是桥架外围?

如题所述

电缆桥架穿楼板防火板封堵需准备的材料:

1、耐火隔板

2、防火堵料(防火泥)

3、支架

4、矿棉或者玻璃纤维

5、耐火板或钢板

6、防火涂料(三级防火)

施工要求:

1、桥架吊线安装、固定牢固,桥架前后左右预留出的空隙必须是10-15mm,其他采用与楼板同耐火强度的砼去补洞。

2、在进行对孔洞进行测量尺寸时,按照孔洞的尺寸准备角钢和防火板,四周至少都得多出25mm才行。

3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板

4、防火板并填上防火包及速固型无机防火堵料。

5、在楼板与防火堵料上面在安装一块防火板,更为稳固。

6、电缆与防火板缝隙内塞入防火泥进行密封<br>

7、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞上防火涂料(防火泥),上层防火板与电缆间的缝隙再进行用防火泥密封

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-23
阻火包放在桥架内部,要求填实,两侧一米刷防火涂料。
第2个回答  2018-06-15

应放置在桥架内部 紧密包裹住电缆