机房空调怎么设置合理

如题所述

1. 奥克斯滑动故障空调用于机房是不合理的。机房应使用专用的精密净化空调,确保恒温恒湿的环境。
2. 机房不应使用商用或民用空调。你们所使用的空调仅能除湿而不能加湿,建议更换空调或使用加湿器。
3. 机房设计标准:中型重要的计算机中心机房内,有严格的温度和湿度要求。根据国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:
- 项目级别:A级
- 夏季温度:22±2°C
- 冬季温度:20±2°C
- 相对湿度:45%~65%
- 温度变化率:≤5°C/h
- 不得结露
- 主机房区的噪声声压级小于68分贝
- 维持正压,与室外压差大于9.8帕
- 送风速度不小于3米/秒
4. 在标准条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃粒子数不应超过18000粒/升,以保持空气质量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考