空调机房的设置要求
民用建筑设计
空调机房的
位置有无强制性规定?比如规定其必须设计建造在地...
答:
3 空气调节机房不宜与有噪声限制的房间相邻
;4 空气调节系统的新风采集口应
设置在室外空气清新、洁净的位置
;5 空调机房的
隔墙及隔墙上的门应符合防火规范的有关规定
。8.2.6 民用建筑中的冷冻机房、水泵房、换热站等的设置应符合下列要求:1
应预留大型设备的进入口
;有条件时,在机房内适当...
机房
用精密
空调
有什么
要求
答:
3、
大风量
由于机房用空调要求送风的焓差小,防止不必要的除湿,而对精密空调又要求有
大制冷量
,所以有必要采纳大风量的规划。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等目标的平稳调节。4、大风冷比风冷比是空调设备的风量和冷量之比,为了提高运转功率、确保机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要...
关于高层建筑物内的
空调机房
,以下哪项
设置
是正确的?( )
答:
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔
。通风、空气调节机房和变配电室
开向建筑内的门应采用甲级防火门
,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
空调
设备间布置的基本
要求
有哪些?
答:
制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道
。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以
在其上方不宜设置声音要求较严的房间
。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。(2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间
一般要配置在建筑的核心
...
空调机房的
位置选择时应该遵循哪些原则
答:
(2)在地下室中选制冷机房的位置时,应与低压配电间邻近,而且最好靠近电梯
。(3) 如果是大型高层建筑,有塔楼也有裙房时,如塔楼为筒体或剪力墙结构,制冷机房最好放在裙房的地下室中,而且在其上边(一层)的房间应是对消声隔振无严格要求者。(4)制冷机房的位置应尽量靠近负荷中心。
中央
空调
设备
机房要求
:比如防水、隔音、排水等,有没有相关规范_百度知 ...
答:
1.若不是底层,要做防水 2.机组周围要有排水沟 3.要有送排风系统 4.如果为五星级宾馆之类的,四壁及地板顶板都要做隔音处理,基础也要减震基础。5.防水插座,最好用防雾灯 感觉就这些吧
机房空调
怎么
设置
合理
答:
机房
设计标准 计算中心机房属于中型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度
要求
,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置
空调
设备:项目级别A级 夏季 冬季 22正负2C20正负2C 相对 湿度45%~65 温度变化率5C/h并不得结露 同时,主机...
电信
机房空调要求
答:
电信机房空调相比于普通空调有着非常苛刻的使用要求,需要每天24小时不停运转,而且都是在无人看管的情况下运行,这就
要求机房空调
必须具备长期稳定的性能,同时还要节能。针对机房空调无人看守的情况,据记者了解,如果使用的空调具有可靠的网络监控功能,可以远程控制机组启动和关闭、可远程监视机组运行状况、...
空调机房设置
答:
最好是排气空间大,有透风,要不然外机会发热,要不是热得话他就不工作了
通信
机房空调
如何配置
答:
机房
设备总功率:W机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W制冷功率:
空调
制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设...
1