三相电缆各穿一根铁管,会发生生问题

会引起 什么保护动作,动作原理是什么

单蕊电缆三根必须穿一根铁管:
三相电A、B、C或A、B、C、N同时穿入钢管,因其矢量和为零,不会在钢管上产生涡流,所以有此项要求。单芯电缆不可以单独穿入钢管内,是因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁。

在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,磁场(电场)互相抵消,也就是说,没有多余的电流去对钢管产生磁场。 2单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热
3电缆通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。
我们的供电系统是三相四线制,三根相线产生的磁场互相抵消,对外接近零磁场,所以三根相线可以穿在一根铁管里,单独或者二根就不允许。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
如果是只有三相每相一根的话,三根管各穿一根电缆没有任何问题,但如果每相都是多根的话,穿在同意铁管内的同相电缆之间会产生环流,会造成电缆发热,从而降低电缆理论载流量,影响电缆使用寿命,所以这种方法是不被允许的。正常操作情况必须三相电缆为一组穿过同意铁管。但这种错误穿法不会引起保护动作,如果你的保护跳了,请核算保护整定值或查找设备故障。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-01
不会有动作,只是通过电流时会产生涡流而发热,存在安全隐患。
第3个回答  2013-11-01
会因涡流而发热,不但存在安全隐患,而且会增大无用功耗。
第4个回答  2020-12-30
能不能单相三根穿在pe管里面