99问答网
所有问题
为什么高压必须弄个PT柜
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-20
PT内部 是将高压转换为低压 一般是100V(线电压)左右,然后提供给高压保护装置内
然后高压综合保护装置内 可以设置电压的比率 也就是PT柜内变压器的比率
把这个转换来的100V 换算为 此时的高压 比如10KV
正常情况下,PT柜不出问题的情况下,如果保护装置内没检测到某个电压 那就证明高压某相失压
简单地说 就是把高压转换为低压 用来检测,直接检测高压是不可能的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XBOv7eXtOOXjOzXBve.html
其他回答
第1个回答 2018-06-10
高压开关柜中PT柜的作用:
1.电压测量,提供测量表计的电压回路
2.可提供操作和控制电源
3.每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
详细咨询:
山西锦泰恒科技有限公司
地址:小店区康宁东街康宁大厦B座1111
第2个回答 2018-06-10
电压取样,实时检测线路电压
相似回答
为什么高压必须弄个PT柜
答:
PT内部 是将高压转换为低压 一般是100V(线电压)左右,
然后提供给高压保护装置内 然后高压综合保护装置内 可以设置电压的比率 也就是PT柜内变压器的比率
把这个转换来的100V 换算为 此时的高压 比如10KV 正常情况下,PT柜不出问题的情况下,如果保护装置内没检测到某个电压 那就证明高压某相失...
高压
环网柜进线柜后,是否需要增加PT柜?还是不
需要PT柜
,直接连接出线柜...
答:
PT就是为了给二次回路电源和供计量回路电源,简单就是为了供电
,如果要是不需要这些就没必要加,一般KYN28都用PT和直流屏供电,
高压
开关柜中
一定要
设
PT柜
吗?
答:
4、继电保护的需要
,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。所以说高压开关柜中不能说都有,但都是基本上都有,生产这类的厂家有上海华声电气,他这产品也全面。
高压
中的
PT柜
指
什么
。有何作用?谢谢
答:
PT柜:即电压互感器柜
。其整体采用移开式金属铠装结构并在面板上配装大面积的观察窗,可随时观察柜子的运行情况。作用如下:1、电压测量,提供测量表计的电压回路;2、
可提供操作和控制电源
;3、每段母线过电压保护器的装设;4、保护继电器等等。
10kV
高压
配电室在满足计量的情况下,
PT柜
可以不要么?
答:
不安装
PT柜
;2、如果10kV系统有电容器或
高压
电机等设备,PT柜就不能省略了,因为高压电容有过电压保护,高压电机有断相和低电压保护,也就是说除计量外,PT还有保护的功能;3、如果10kV是双电源,如果有自投保护时,虽然没有计量,但保护也要用到PT的电压,所以也不能省。
高压
开关柜中
PT柜
的作用是
什么
答:
高压开关柜中PT柜的作用:1.电压测量,提供测量表计的电压回路
2.可提供操作和控制电源
3.每段母线过电压保护器的装设
4.继电保护的需要
,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等。PT就是电压互感器,是电力系统中测量仪表,继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。它将高电压按比例变成低...
单台2000的变压器,10kV用不用上
PT柜
?加PT柜的作用是
什么
?
答:
10KV 用
PT柜
,作用:1,计量用 2,信号用 3,仪表用 4,继电保护用
高压柜为什么要
有
pt柜
答:
高压开关柜中PT柜的作用:1.电压测量,提供测量表计的电压回路
2.可提供操作和控制电源
3.每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要
,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。详细咨询:山西锦泰恒科技有限公司 地址:小店区康宁东街康宁大厦B座1111 ...
pt柜
的作用与原理
答:
主要起测量保护的作用。具体功能如下:1.电压测量,提供电表的电压回路。2、能提供操作和控制电源。3.每个母线过电压保护器的安装4、
继电保护的需要
,如母线绝缘、过压、欠压、备用自动切换条件。如高压柜屏顶电压小的母线电源由PT柜提供。PT柜内既有测量PT,也有测量PT(以前要求测量PT和测量PT分开,...
大家正在搜
高压柜为什么只有两个PT
高压柜PT柜为什么有两组
高压柜为什么要有pt柜
高压PT柜是什么
高压柜PT在什么时候用
高压中没有PT柜有什么影响
高压柜 4秒 为什么
10kv高压柜pt柜起什么作用
高压PT柜投入和退出步骤
相关问题
高压PT柜为什么要单独设置???
高压柜为什么要有pt柜
高压柜里PT母联柜和开关柜为什么要在一起
10kv高压PT柜能否做工频耐压实验?PT为半绝缘PT,做工...
高压开关柜中一定要设PT柜吗?
高压配电室,停电时先停PT柜还是计量柜?为什么呢?
高压PT柜手车没有进去,二次侧为什么有电压?
高压PT柜三只互感器怎么接线