凯德利解析冷库制冷量计算 冷库制冷量的计算

如题所述

第1个回答  2023-02-03
网站

凯德利解析冷库制冷量计算

此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为150吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为-18℃,相对湿度为85% 。

一、中型冷库容积计算

中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G=lqV。式中G-冷库贮藏吨位(吨) ; 知,G :150吨,对于肉类的平均容重 取450kg /m ,对于此吨位的冷库, 取0.5。把以上数据代入计算,知V=666m3。房间净高取3米,则净面积为F=V/h=222m3。中型冷库总面积为250m3。

二、中型冷库冷却设备负荷计算

冷间冷却设备负荷应按下式计算:

Q :Ql+PQ2+Q3+Q4+Q5

冷却间和冻结间的负荷系数P 应取1.3,其它冷间取1。对于冷藏间取p=1。

(1)围护结构传热量应按下式计算:

Ql=k.F . (a -tf)

式中k_围护结构的传热系数(w,m2℃) ;

F_围护结构的传热面积(m2);

A_围护结构两侧温差修正系数,可根据《冷库设计规范》查表采用;一围护结构外侧的计算温度(℃) ;

网站

tf_围护结构内侧的计算温度(℃) 。

其中 a=30.1℃ ,tf=-18℃。传热面积为四周墙的面积与屋顶面积以及地板面积之和。F=710m 。

混凝土浇注墙k=O.4W ,m ℃ 。a-1.15。代入计算Ql :15709.5w=15.7kw

(2)货物热量应按下式计算

Q2=Q2l+Q22 +Q23 +Q24

式中Q 21_食品热量;

Q 22_包装材料和运载工具热量;

Q23_货物冷却时的呼吸热量;

Q24_货物冷藏时的呼吸热量。

对于上式,仅鲜水果、鲜蔬菜冷藏间需计算总热量Q2 ,此冷库冷藏肉类,只需计算食品热量及包装材料和运载工具热量。

Q2=Q21 +Q 22= G(Hl-H2) (tl-t2)/f +GB/f

G_冷间的每日进货量;

H1_货物进入冷间初始温度时的含热量;

H 2_货物在冷间内终止降温时的含热量;

F_货物冷却时间(小时) ;

B_货物包装材料或运载工具重量系数,对于搁架式取0.3: tl 一包装材料或运载工具进入冷间时的温度8℃;c2一包装材料或运载工具在冷间间终止降温时的温度,一般为该冷间的设计温度

网站

(℃) ;本设计为-18℃。对于有从外库调入货物的冷库,其冻结物冷藏间每间每日进货量应按该间冷藏吨位的5%计算,即G=150吨*5%:7500kg ;从冻结间运来时肉类的温度8℃为货物进入冷间时的初始温度,查焓湿图H 。=76.3kJ /kg ;冷藏间温度-18℃为货物在冷间内终止降温时的温度,查焓湿图H =43.6kJ /kg ;货物冷却时间对冷藏问取24小时,对冷却间、冻结间取设计冷加工时间,本次设计取24小时。

将以上数据代人计算得Q =11156 kJ/h=3.10kw

(3)通风换气热量应按下式计算:

Q3=Q 3a+Q3b

Q 3a_冷间换气热量;

Q 3b_操作人员需要的新鲜空气热量;

网站

对于Q 3b,只有操作人员长期停留的冷间如加工间、包装间等,应计算操作人员需要新鲜空气的热量其余冷间可不计,故本设计忽略。简化后Q3,为以下算式。Q3=式中H ~ 室外空气的含热量,查焓湿图H =88.5 kJ,kg ;H 一室内空气的含热量,查焓湿图H =35 kJ /kg ;N 一每日换气次数,一般可采用2—3次,本设计取2次;v 一冷藏间内净容积,666m3;一冷藏间内空气重度,1.2 kg/m’;24一每日小时数。将以上数据代人计算得Q3=8529.8 kJ/h=2.4kw

(4)电动机运行热量应按下式计算:

Q4=N。£‘p

式中N 一电动机额定功率(千瓦) 本设计为小型冷库,取12kw :∈一热转化系数,电动机在冷问外,取0.75;p 一电动机运转时间系数,不停运转,取1。

代人数据计算得Q4=9kw。

(5)操作热量应按下式计算:

Q5=Q51 +Q52 +Q53

式中Q51_照明热量;

Q52_开门热量;

Q53_操作人员热量;

对于本设计,操作很少,主要是照明热量

Qs=qa.F

Qa_每平方米地板面积照明热量,冷藏问取1.8千卡/

平方米·小时;

网站

F_冷问地板面积共250平方米;

代人计算Q =450千卡//b 时=0.5kw

所以冷却设备负荷Qq=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=30.7kw

三、冷间机械负荷计算

Qj=(ntQ,+n2Q2+n3Q3+n,Q4+nsQs)R

式中Qj_机械负荷kw ;

nt 一围护结构传热量的季节修正系数,无明显淡旺季区别,取1; n 2一货物热量的机械负荷折减系数,冻结物冷藏问容积不太大,取0.6:

n3一同期换气系数,取0.8;

n4一冷间用的电动机同期运转系数,冷藏问分5小间,根据《冷库设计规范》,n4取0.4;

ns 一冷间同期操作系数,冷藏问分5小问,根据《冷库

设计规范》,n5取0.4;

R 一制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,本设计为间接冷却系统取1.12。

代人计算

Qj=15.7xl+0.6x3.1+0.8x2.4+0.4x .9+0.4xO .5= 23.3 kw

四、制冷设备的选型计算

网站

根据制冷量23.3 kw,选用比泽尔冷凝机组,其性能参数见下表:

压缩机选择: 半封闭往复压缩机

------------------------------------------------------------ 输入数值:

压缩机型号:6JE-25Y

模式:制冷和空调

制冷剂:R404A

参考温度:露点温度

蒸发温度 SST:-25.00 °C

冷凝温度 SCT:50.0 °C

液体过冷(冷凝器后):0 K

吸气温度:20.00 °C

电源供应:380V-3-50Hz

能量调节:100%

有用过热:100%

------------------------------------------------------------ 结果

压缩机:6JE-25Y-40P;

容量级数:100%;

网站

制冷量:22.1 kW;

输入功率:15.06kW;

电流 (380V):28.9 A;

电压范围:380-420V;

COP/EER;;;1.47;;

五、制冷管道及保温措施

制冷装置的管材采用A20炭素钢无缝钢管,凡管道和设备导致冷量损失的部位、将产生凝结水滴的部位和形成冷桥的部位,均给予保温,用隔热性能良好又经济实用的隔热材料。

七、中型冷库库址选择及库区布置

此中型冷库主要是冷藏肉类,为防止异味扩散,中型冷库应布置在广州夏季主风向的下风侧;但为确保冷藏食品干净卫生,中型冷库布置在厂内牲畜、家禽、鱼类等原料区和锅炉房、煤场、污水处理站的上风侧。广州夏季多吹东南风,相对某一建筑物,东南方向为上风侧,西北方向为下风侧。库址选择在交通运输方便的地方,并保证周围有良好的卫生条件,避开产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的工业企业及传染病医院、火葬场等。库房屋面及外墙粉刷成白色减少吸热,库房屋面隔热层上宜设通风层保证肉类通风换气。

网站

冷库机组、冷冻机、冷水机、低温冷水机组、低温冷冻机、螺杆式冷水机组、速冻机
相似回答