500KW要用多大电缆线?

460kw220v单相,110kw380v三相,须要多大电缆

500KW的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm
500Kw电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

扩展资料
其它选择
1、断路器:
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
2、电线:
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
3、交流接触器:
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4。(再适当放一点余量)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-21
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站就业保障热门专业入学指南在线课堂领取礼包
第2个回答  2022-06-29
500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A.如果变压器离控制柜近,可考虑采用铜排。
第3个回答  2022-06-28
500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A.如果变压器离控制柜近,可考虑采用铜排。
第4个回答  2022-06-29
500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A.如果变压器离控制柜近,可考虑采用铜排。