99问答网
所有问题
什么是检测仪表的零点调整,零点迁移和量程调整?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-12-25
怎么说呢,通俗点的说一下吧。零点调整,是使用过程中对零点进行调整,仪表上应该具备这功能及调整按钮;
零点迁移:仪表使用一段时间后有些会产生零点漂移、迁移的现象,造成量程变大或者变小,影响测量精度。通过调整也能恢复;
量程调整,顾名思义对现有量程进行更改。如:原先是0~10bar的压力计该量程了,改成0~6bar了等等都是量程调整。希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WztBvW7Oe.html
相似回答
什么是检测仪表的零点调整,零点迁移和量程调整?
答:
怎么说呢,通俗点的说一下吧。
零点调整,是使用过程中对零点进行调整,仪表上应该具备这功能及调整按钮
;
零点迁移
:仪表使用一段时间后有些会产生零点漂移、迁移的现象,造成量程变大或者变小,影响测量精度。通过调整也能恢复;
量程调整,顾名思义对现有量程进行更改
。如:原先是0~10bar的压力计该量程...
何谓变送器
的零点调整,量程调整和零点迁移?
它们的作用各是
什么
答:
零点迁移:使变送器的输出信号下限值ymia与测量范围的下限值xmin相对应,在xmin=0时,称为零点调整
;在xmin≠0时。零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值为正迁移,负为负迁移)零点调整使变送器的测量起始点为零。量程调整相当于改变变送器的输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输...
简述变送器
量程调整
、
零点调整和零点和迁移
的目的.
答:
都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应.零点调整使变送器的测量起始点为零
,而
零点迁移
是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值).进行零点迁移,再辅以调整,
变送器
零点迁移和量程调整
的区别是
什么?
答:
零点迁移是指在变送器输出信号为零时,实际测量值与理论值之间的偏差
。零点迁移通常是由于传感器漂移或环境条件变化引起的,
需要通过调整零点来修正
。量程调整是指调整变送器的量程范围,使其能够准确地测量所需的范围。量程调整通常涉及改变变送器的输入和输出范围,以便适应不同的测量要求。因此,零点迁移...
零点与量程
的范围太小,而量程已调尽怎么办
答:
在实际使用中,由于测量要求或测量条件的变化,需要改变仪表的零点或量程,为此可以对仪表进行零点和量程的调整。通常将零点的变化称为
零点迁移
,而量程的变化则称为量程迁移。图1 仪表零点迁移和量程迁移示意图 以被测变量值相对于量程的百分数为横坐标,记为X,以仪表指针位移或转角相对于标尺长度的...
变送器量程调整的原因是
什么?量程调整
可以通过什么来实现?
答:
题主是否想询问“变送器量程调整的原因是什么”?
零点迁移
。在压力变送器实际使用中,由于测量要求或测量条件的变化,为此需要调整变送器量程的原因是零点迁移,保证测量的准确性。变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。
工作中FIC是
什么
意思
答:
零点
校准是指在无输入信号或最小输入信号时,对
仪表的
输出值进行
调整,
使其与理论值一致。
量程
校准则是在满量程输入信号下,对仪表的输出值进行调整,以确保其准确性。线性校准则是检查仪表在整个
测量
范围内是否保持线性关系,如果存在偏差,则需要进行相应的调整。例如,在化工生产中,流量计是用来测量液体...
压力变送器如何校准
答:
先将压力变送器的
测量
端口与大气相通,然后调整变送器
的零点调整
旋钮,直到输出信号为零。三、量程校准量程校准是指将压力变送器的输出信号调整到标准压力下。在校准过程中,需要使用标准压力源,将标准压力信号输入到压力变送器的测量端口,然后调整变送器的
量程调整
旋钮,直到输出信号与标准压力信号一致。
大家正在搜
选购仪表量程是测量的几倍
仪表量程是什么
仪表的量程什么意思
一般被测量为仪表量程的
什么是量程迁移
变送器的量程和迁移量
仪表量程迁移的概念
测量仪表量程
仪表量程怎么算
相关问题
何谓变送器的零点调整,量程调整和零点迁移?它们的作用各是什么
简述变送器量程调整、零点调整和零点和迁移的目的。
差压变送器零位和量程都 迁移怎么调整
压差液位变送器 为什么零点和量程调整不好会对测量结果又影响
在调节温度传感器的零点和量程时,为什么要先调节零点,后调量程...
变送器零点调整会不会影响量程
为什么要对液位变送器进行满量程调整后还要进行一次零点调整?
abb压力变送器 怎么调整零点和量程