变送器的量程和迁移量
...测液密度为0·85g/cmr3、求
变送器的量程和迁移量
答:
迁移量
= h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;...
压力
变送器
如何调整
量程和
零点
迁移
?
答:
量程
调整通常是通过改变反馈系数F的大小来实现的。F大,量程就大;小,量程就小。有些
变送器
还可以通过改变转换系数c来调整量程。2.零点调整和零点
迁移
零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限倌(即统-标准信号的下限值)与测量范围的下限值I一相对应。在: Tmin=0时,为零点调整;在x...
差压
变送器
如何求最大正向
迁移量
答:
由此可见,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带
迁移量
的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。正迁移向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。综上所述,正、负迁移的实质是通过调校差压
变送器
,改变
量程
的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁...
罐未投用,单双法兰显示有数值
答:
用双法兰差压变送器测密闭容器液位如图所示,液位变化范围h=1m,图中hl=2m,h2=lm,H=3m,所测介质密度ρl=1200 kg/m3,变送器毛细管中充液密度ρ2=850 kg/m3,求
变送器的量程和迁移量
.由题意可知,变送器的量程ΔP为 ΔP=ρ1gh=1200× 9.81×1= 11.77kPa .仪表测量最低液位时,...
有个双法兰液位计的
变送器
过程
变量
为-13kpa,玻璃板显示的液位高度...
答:
Pa ;计算结果的正负,对应迁移的正负。●当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时(如使用双法兰液位计),有:
迁移量
=(h1- h2)·ρ·g ●对于
变送器
安装高度与下引压口等高时(如使用法兰式液位计)h1·ρ1·g 项为 0 ;●对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;...
...液位的差压
变送器
,但现量程已乱,请问
量程及迁移量
应该设为多少KPa...
答:
在使用双室平衡容器的情况下,(锅炉液位测量按规范应该有这个设备),
变送器量程
为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负
迁移
100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
迁移时,为什么
迁移量
与
量程
的代数和不能超出
变送器的
最大上限值?
答:
“
迁移量
与
量程
的代数和不能超出
变送器的
最大上限值”的意思是“迁移后的测量范围上限不能超出变送器的最大上限值”举例来说,一个膜盒承受的压力范围为0-100,如果量程是10,那么实际测量范围在0-10到90-100 膜盒都能工作,但测量范围上限超出100时,这个膜盒就不适用了。
差压
变送器
怎么确定
的迁移量程
答:
以一台 1bar
量程
的差压
变送器
为例,正常时测量范围为 0~1bar;正迁100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar .实际操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将测量起始点或满程输出调整到相应位置,或用手操器将
迁移量
输入即可。.例...
液位差压
变送器
,用375手操器在现场
迁移
问题!
答:
正迁移,
迁移量
为1.0g/m3*9.8*1m=9.8KPa,该
变送器量程
为1.0g/m3*9.8*2m=19.6KPa,量程下限为9.8KPa,量程上限为9.8+19.6=28.4KPa
变送器
零点
迁移和量程
调整的区别是什么?
答:
零点
迁移
是指在变送器输出信号为零时,实际测量值与理论值之间的偏差。零点迁移通常是由于传感器漂移或环境条件变化引起的,需要通过调整零点来修正。量程调整是指调整
变送器的量程
范围,使其能够准确地测量所需的范围。量程调整通常涉及改变变送器的输入和输出范围,以便适应不同的测量要求。因此,零点迁移...