99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器的量程和迁移量
差压
变送器量程
是什么?
答:
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=
变送器与
负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来
的迁移量
上限设置为:迁移量减去
量程
手...
压力/差压
变送器的
零点
迁移
是什么?
答:
压力变送器 、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,可对
变送器的
零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、负迁移和正迁移三种。变送器的测量范围等于
量程和迁移量
之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
双法兰液位
变送器
在上小法兰都通大气的情况下显示0,在把螺丝紧死的情 ...
答:
如果罐内压力影响,这是变送器的静压差。请参考一下这道例题。用双法兰差压变送器测密闭容器液位如图所示,液位变化范围h=1m,图中hl=2m,h2=lm,H=3m,所测介质密度ρl=1200 kg/m3,变送器毛细管中充液密度ρ2=850 kg/m3,求
变送器的量程和迁移量
.解:由题意可知,变送器的量程ΔP...
有一台差压
变送器
,其
量程
为10kpa,可实现负迁移,
迁移量
为10kpa,请问该...
答:
差压
变送器
无论是正
迁移
或是负迁移,其量程是不变的,变化的是其零点的起点。10kPa
的量程
被负迁移10kPa时,其零点为-10kPa,满量程为0kPa,整个量程跨距依然是10kPa。
压力
变送器的迁移量
怎么算
答:
压力
变送器的迁移量
为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以液位测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就...
压力
变送器的迁移量
怎么算?
答:
压力
变送器的迁移量
为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以液位测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,...
液位测量时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
差压
变送器
(差压液位计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行
量程迁移
. 液位计
迁移量
计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
差压
变送器的量程
为0-100KPA,现负
迁移
120KPA,仪表量程为?
答:
差压
变送器的量程
是其可以测量的压力范围。当进行负
迁移
时,实际压力量程会发生变化。根据您提供的信息,差压变送器的量程为0-100KPA,现负迁移120KPA。这意味着原来的0-100KPA量程现在变为-20-120KPA。换句话说,仪表可以测量-20到120KPA的压力范围。
压力
变送器的
正负
迁移
如何理解?
答:
变送器的迁移
指在
量程
(测量上限值 减 测量下限值)不变的前提下改变变送器的测量范围(测量上限值 与 测量下限值的区间)。通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200...
一台1151压力
变送器量程
范围为0~300kpa零点
迁移
50%,请问量程是多少?怎 ...
答:
.迁移后的测量范围为150~450kPA。
量程
指测量上限减测量下限;测量范围指测量下限~测量上限;迀移指在不改变量程的情况下改变测量范围 (也可以说改变测量下限,即俗称的零点);
迁移量
指测量下限的变化量,可以用具体数值表示,也可以用量程的百分比表示。同时用 + - 表示方向。