仪表的迁移量为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和
。引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加即为迁移量。计算结果的正负就是迁移的正负。当两根引压管内介质相同时,可忽略相抵消部分,...
化工
仪表
及自动化中用压差变送器测量液位时,如果要
迁移
,迁移量
如何
考 ...
答:
可以先计算出差压变送器的迁移量
如果是正的 就是正迁移 如果是负 就是负迁移 在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量
抵消掉就好了
液位测量时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
计算
结果的正负,对应
迁移的正负
. 当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有: 迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ; 对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ; 对于双法兰液位计,可看做是两根引压管都充满液...
压力变送器
的正负迁移如何
理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移
。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
压力变送器
的正负迁移如何
理解?
答:
当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ;对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;对于双法兰,由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,且...
手操器的量程是指什么?
答:
手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置
迁移
:先算出正压的压力,因为你的
仪表
是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=变送器与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8 接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*...
化工
仪表
及自动化零点
迁移正负
室
怎么
分辨?
答:
举例来说通过
迁移
装置,量程由0~100%改为了-10%~90%即为负迁移,若改为10%~110%即正迁移。
有个双法兰液位计的变送器过程变量为-13kpa,玻璃板显示的液位高度为60...
答:
Pa ;
计算
结果的正负,对应
迁移的正负
。●当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时(如使用双法兰液位计),有:迁移量 =(h1- h2)·ρ·g ●对于变送器安装高度与下引压口等高时(如使用法兰式液位计)h1·ρ1·g 项为 0 ;●对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;...
eja差压双法兰液位变送器安装故障
答:
进行负
迁移
,变送器出厂时是两法兰片在同一位置时设置成零点,现将上法兰(也就是负压侧)安装到上部。这段毛丝管内硅油高度所产生的压力就要进行迁移,没迁移就会示-5.0