99问答网
所有问题
什么情况下需要设置高位消防水箱
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-05-30
高位消防水箱设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。
第2个回答 2019-05-10
根据客户需求,筑兴会在现场给您安装调试高位消防水箱。
第3个回答 2020-07-27
您的浏览器不支持HTML5视频
第4个回答 2019-12-21
:乛一定是你还不能用钱给人都老头还过几
第5个回答 2018-07-17
什么情况都可以
<上一页
1
2
3
下一页
相似回答
什么情况下需要设置高位消防水箱
?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但
当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式
时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
下列
哪些
建筑
必须设置高位消防水箱
:()。
答:
室内采用临时高压消防给水系统时
,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。
下列场所应
设置高位消防水箱
的是( )。
答:
(1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。 (2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 (3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时...
什么
是消防水箱,
消防水箱设置
在哪里?
答:
高位消防水箱设置场所:室内采用临时高压消防给水系统时
,
高层民用建筑
、总建筑面积大于10000㎡且
层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。消防水箱的概念:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,2.1.7 高位消防水箱:设置在高处直接向水灭火设施提供重力、供应初期火灾消防用...
室内采用临时高压消防给水系统时
,
高位消防水箱
的
设置
规定有
哪些
?_百度...
答:
1)
高层民用建筑、总建筑面积大于1000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱。2)其他建筑应设置高位消防水箱,但
当设置高位消防水箱确有困难
且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的...
什么
是
高位消防水箱
?
答:
高位消防水箱
指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,
设置
在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。水箱特点 高位玻璃钢消防水箱是国际上采用的新型水箱。由整体优质的玻璃钢水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、...
必须设置高位消防水箱
的条件
答:
在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对高位消防水箱的设置作出了如下要求:
室内采用临时高压消防给水系统时
,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
第一种情况:高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑 ...
什么
时候应该设
消防水箱
(
高位水箱
)?
答:
高层民用建筑
设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
厂区是否
需要设
屋顶
消防水箱
?
答:
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》采用临时高压给水系统的
高层民用建筑
、总面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑和重要建筑,必须要设置高位消防水箱,其他建筑应该设置高位水箱,如果确实有困难,并且采用可靠的给水方式的,可以不设置高位水箱,但应该设置稳压泵。
大家正在搜
消防水箱设置的最新规范
高位消防水箱设置要求口诀
为什么需要设置高位消防水箱
高位消防水箱设置要求规范条款
消防水箱可以放在地面吗
消防水箱的设置要求规范
消防直接供水和间接供水的区别
消防水泵接合器的设置位置
消防软管卷盘配置内径不小于多少
相关问题
什么情况下需要设置高位消防水箱
什么情况下设置消防水箱
什么时候应该设消防水箱(高位水箱)?
必须设置高位消防水箱的条件
什么时候应该设消防水箱(高位水箱)?
什么情况下设置消防水箱
什么时候需要用屋顶消防水箱?是不是临时高压系统必须要设置