高位消防水箱设置要求规范条款
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T
。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位消防水箱分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位水箱设置要求
答:
高位水箱位置的设置要求
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2
高层住宅
,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
屋顶
消防水箱
的
设置要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
消防水箱
的
设置要求
答:
9、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100
。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。11、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。注意事项:在清洗消防水箱的过程中,消毒人员须带护眼镜、...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些
规范要求
?
答:
5.进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀
;6.进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;7.当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在...
临时高压消防给水系统
高位消防水箱
容积的
要求
是
答:
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,不应小于36m。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②
多层公共建筑
、二类高层公共建筑和一类
高层住宅
,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
高位消防水箱
的
设置
位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施
,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:1、一类高层民用公共建筑不应低于1公斤,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、
高层住宅
、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
什么时候应该设
消防水箱
(
高位水箱
)?
答:
高层民用建筑设计防火
规范
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设
高位消防水箱
。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的
设置
规定有哪些?_百度...
答:
可不设高位消防水箱,
但应设稳压泵
。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;稳压系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.3.3条和第5.3.4条的要求。图4-11 可不设高位消防水箱系统示意图 ...
高位消防水箱
的
设置
场所及设置目的是什么?
答:
1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,
但应设稳压泵
;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉