99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱设置的最新规范
屋顶
消防水箱的设置
要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
消防
水池有什么要求
答:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱
;二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),
应储存10min的消防用水量
。当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m...
消防水箱
怎么
设置
才符合要求
答:
(3)设置高度要求消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱
。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。(4)合用水箱要求消防用水与生活、生产用水合用的水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。(5)保证足够的...
高位
水箱设置
要求
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
什么是消防水箱,
消防水箱设置
在哪里?
答:
消防水箱的材质:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
,5.2.3高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。设置场所及设置目的 1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要...
什么情况下
设置消防水箱
答:
1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)
应储存10min的消防用水量
,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12立方米,仍可采用12立方米;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18立方米,仍可采用18立方米。2、《高层民用建筑...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
【消防水箱高度规定】
消防水箱的设置
位置及高度,消防设计
规范
明确规定如下:3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层...
高位
消防水箱设置
要求
答:
高位
消防水箱设置
要求如下:1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合
规范
规定。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时...
消防
水池与水泵的
设置
答:
2、
设消防
水泵房的情况:根据《建筑设计防火
规范
》第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设
消防水箱
或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应
设置消防
水泵)。3、并不是所有的...
建筑高度多少米才能设计
消防水箱
答:
高位
消防水箱的设置
。1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3 二类高层住宅不应小于 12m3 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开发商在楼顶安装消防水箱
顶楼有消防水箱可以赔偿吗
房顶水箱影响房价不
消防水箱属于开发商告知
施工工地消防水箱的设置要求
消防水箱设置条件规范
开发商未告知顶楼有消防水箱
厂房消防水箱设置规定
最高人民法院关于未经消防验收