99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱设置条件规范
消防水箱
的
设置
要求
答:
1、温度要求:高位消防水箱间应通风良好,不应结冰
,当必须设置在
严寒、寒冷等
冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。2、材质要求:高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。3、安装要求:(1)当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出...
消防水箱
怎么
设置
才符合要求
答:
3. 设置高度要求:消防水箱应位于建筑的最高部位,并采用重力自流式水箱
。对于室内消防用水量超过15L/s的建筑物,如果水箱不能提供足够的水压,应设置气压水罐等增压设施。4. 合用水箱要求:消防用水与生活、生产用水共用的水箱,应采取措施确保消防用水不被其他用途使用。5.
保证足够的水压和水量
:火...
消防水箱
大小的
设置
要求
答:
5.
进水管的管径应能满足消防水箱在8小时内充满水的要求,但管径不应小于DN32。进水管宜配备液位阀或浮球阀
。6. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。7. 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流...
消防
水池要求
规范
答:
1. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
。2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。3. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量时。消防水泵房设置要求:根据《建筑设计防火规范...
消防水箱
的
设置
要求
答:
高位消防水箱储水量应符合,
一类高层公共建筑不小于18m3,二类高层公共建筑和一类高层居住建筑物不小于12m3,二类居住建筑不小于6m3
。高层建筑并联方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同;3、当建筑内设置有自动喷水灭火系统时,高位消防水箱的设置高度还应满足最不利点处喷头的最低工作压力要求,当不...
消防水箱
、水池的
设置
及安装有何规定?
答:
6M;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0。8M。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸,观察检查。 (4)消防水池或
消防水箱
的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采取间接排水方式。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
屋顶
消防水箱
的
设置
要求
答:
- 根据《建筑设计防火
规范
》第8.6.3条,应在建筑的最高部位
设置
重力自流的
消防水箱
。- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况...
消防
水池的
设置
原则有哪些
答:
GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计
规范
)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设
消防水箱
……,但可不大于18m3。三、消防储水池的
设置
及容积的确定 GB50045-95,7.3.2条,“符合下列
条件
之一时,高层建筑应
设消防
水池:7.3.2.1市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量...
下列关于
消防
水池(
水箱
)的
设置
说法错误的是( )。
答:
消防水池(水箱)应设置于便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖装置房间(室内温度大于5℃)。消防水池(水箱)的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距要满足施工、装配和检修的需要。
无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
;有管道的...
临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的
设置
要求?
答:
【答案】:C在临时高压消防给水系统中,高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的需求,具体
设置
要求如下:① 对于一类高层公共建筑,高位消防水箱容积不应小于36立方米。然而,当建筑高度超过100米时,容积不应小于50立方米;建筑高度超过150米时,则不应小于100立方米。② 多层公共建筑、二类高层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位消防水箱设置要求口诀
高位水箱设置的最新规范
消防水箱设置的最新规范
施工工地消防水箱的设置要求
简述消防水箱的设置要求
消防水箱设计规范
屋顶消防水箱的设置要求
消防水箱基础要求规范